诚心请教大家:两栋楼相距100米但地库连通属1个项目,是否要分设2个10KV变电所
dusk80
dusk80 Lv.3
2010年05月02日 22:52:07
只看楼主

如题:诚心请教大家,两栋楼相距100米但地库连通属1个项目,是否要分设2个10KV变电所一栋主楼100米,4万平米办公楼,用电量估计4000KW另一栋楼12层,1万2千平米酒店,用电量1000KW全是用分体空调,所以地面部分用电量比较大现在很犹豫,主变电所设置在主楼的下面,请问酒店部分是再做个分变电所呢,还是采用低压母线。经过压降计算,如果用低压母线,到副楼12层的地方,压降已经到3.6%了,算上末端可能超过5%

如题:诚心请教大家,两栋楼相距100米但地库连通属1个项目,是否要分设2个10KV变电所
一栋主楼100米,4万平米办公楼,用电量估计4000KW
另一栋楼12层,1万2千平米酒店,用电量1000KW
全是用分体空调,所以地面部分用电量比较大
现在很犹豫,主变电所设置在主楼的下面,请问酒店部分是再做个分变电所呢,还是采用低压母线。
经过压降计算,如果用低压母线,到副楼12层的地方,压降已经到3.6%了,算上末端可能超过5%
免费打赏
395477851
2010年05月02日 23:11:17
2楼
就疯狂拉升积分;了
回复
mhsdy
2010年05月02日 23:42:43
3楼
晕,要做二变配电所,每所二台变压器。平时一台,夏季二台都上,用100米低压母线没这做法,也不经济,电气节能设计也要学学。

[ 本帖最后由 mhsdy 于 2010-5-2 23:49 编辑 ]
回复
pigl
2010年05月02日 23:58:28
4楼
分设合理、省电缆钱、方便酒店办公各自管理。
回复
lingxuct
2010年05月03日 08:04:56
5楼
支持3楼!

用电负荷大,可以建几个低压配电室,并不是10KV变电所,才二幢楼,有一个10KV变电所足已,低压配电室可以多装几台变压器,10KV电缆直接上变压器的高压套管。
回复
dusk80
2010年05月03日 09:39:54
6楼



版主把我搞糊涂了呀,低压配电室指的是变压器和低压柜放一起的一个房间?3楼说的是做2个变电所呀
主要是建筑专业觉得多做一个变电所估计要70平米要去掉很多车位,他们的车位指标有点没办法做出来
我也知道最合适的是在酒店下再做个分变电所,但条件限制的情况下,是否有这种低压母线拉100多米拉到另外一栋楼的做法
顺便说下,这次中国馆35万平米居然只有一个变电所,被我师父骂的要死,他是业主
回复
jinchen9408
2010年05月03日 11:51:25
7楼
开闭所、配电所、变电所、变电站.........名词多,应注意区分
回复

相关推荐

APP内打开