我单位一台250KW发电机零线带电,经常电人,电压20V左右,请问发电机的零线是否接地就可以了。请高手指点!!!
我单位一台250KW发电机零线带电,经常电人,电压20V左右,请问发电机的零线是否接地就可以了。请高手指点!!!
12楼
先找个明白人查明白有点的原因
回复
13楼
:)
回复
14楼
各位老师好:我这里是一个孤岛没有市电,我用的是康明斯发电机,从发电机出来这有一个400A空气开关,中性线直接从发电机里出来在空气开关旁有一个接线柱用来作中性点输出的,没有控制屏。我是用定做的配电柜,柜里面是用一个四极双投转换刀闸转换到两台发电机中的其中一台,4台发电机,另外两台也是用控制屏做转换,同时这有一台发电机在工作其余停机。这时候的中性线应该在哪里做接地。(现场用电的电箱都有漏电开关,一机一闸,)请老师们赐教,多谢多谢!!!
回复
15楼
对不起,再补充一点,现场电箱所用的三相四极漏电开关中的零线这个极是直通的,不随开关的关断而切断。所以在接零线时经常被电击。
回复
16楼
学习了
回复
17楼
学习了
回复
18楼
从你的诉说中分析你的供电系统是中性点不接地系统,发电机的中性线也不应该接地,直接接到定做的配电柜上的四极双投转换刀闸上就可以了。
如果要改为中性点直接接地的话,你就要在定做的配电柜上的四极双投转换刀闸后(负载侧)做接地,而且要求良好(不大于10欧姆)的接地。
回复
19楼
知道了,谢谢laohuituzi,非常感谢,以后有问题再请教。
:handshake
回复
20楼
:victory:
回复
21楼
:)
回复