我单位一台250KW发电机零线带电,经常电人,电压20V左右,请问发电机的零线是否接地就可以了。请高手指点!!!
我单位一台250KW发电机零线带电,经常电人,电压20V左右,请问发电机的零线是否接地就可以了。请高手指点!!!
2楼
你的发电机的“零线”是否有接大地?没有接地的“零线”不是零线,是中性线。
不接地的中性线带电这是正常的,因为中性点不接地的供电线路由于分布电容的存在,中性线对大地有一定的电压。
如果你的“零线”确实是接了大地的,那只能是你的零线接地不好,接地电阻过大造成的。解决办法就是做好零线的接地,有条件的作重复接地。
如果你的这个电压是在终端负载测出的,则有可能你的零线在某处连接接触不良或零线截面积偏小,线路电阻偏大造成的。
回复
3楼
一台发电机中性线带电,中性线没有接地。是否这要接地就可以了吗?另外,4台发电机是否可以把中性线都接到接地极上,4台发电机是分别使用的,不同时用。请指教。谢谢!!!
回复
4楼
发电机的中性线没有接地,如果设计时就是这样的,那你就不能私自接地,因为发电机中性线的是否接地与你的用电系统有关。
“4台发电机是否可以把中性线都接到接地极上”,这要与你的用电系统有关,并且与你的每台发电机的间隔距离有关。集中在一起距离较近(不大于5米)的,而且用电系统中性线是直接接地的,可以中性线都接到接地极上。
通常每台发电机都有一个控制屏的,如果需要并列运行的还会有并列装置,发电机的中性线如果需要接地,通常都会在控制屏的隔离开关后接地,即发电机输出的第一个开关后接地,不是直接从发电机引出线位置直接接地。
也就是说,发电机的中性线是通过隔离开关后再接地的,这是为了保证发电机不使用时,其中性线与用电系统有隔离,而且各台发电机之间也应有隔离。
以上均指固定式的备用发电机,包含一些工厂自备的补充用电的发电机,不指专用发电厂的发电机。
回复
5楼
:) :time: :) :) :) :) :) :)
回复
6楼
学习了
回复
7楼
4楼的朋友说的对!发电机的中性线是不能随便接地的,和设计的用电系统有关。
回复
8楼
零序电压了
回复
9楼
哪能随便接地的,具体情况具体分析了
回复
10楼
中性线一般不会有电压
回复
11楼
学习啦
回复