12层楼的PVC螺旋消音管是不是一定要装乙字消能管
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2005年08月24日 15:17:19
只看楼主

12层住宅,排水立管采用PVC螺旋消音管,图纸交底时,当地质监部门提出要在6层装一个乙字弯,作为消能。请问各位老大,一定要这样做?问题是,螺旋管的底排转弯以上的立管是不允许有弯管的呀,不知道装个乙字弯算不算是立管转弯?

12层住宅,排水立管采用PVC螺旋消音管,图纸交底时,当地质监部门提出要在6层装一个乙字弯,作为消能。请问各位老大,一定要这样做?
问题是,螺旋管的底排转弯以上的立管是不允许有弯管的呀,不知道装个乙字弯算不算是立管转弯?
免费打赏
kibo
2005年08月27日 14:55:08
22楼
不用的,小高层而已。
回复
wwqq6
2005年08月27日 17:19:49
23楼


请问,普通UPVC管是需要消能在哪本规范上面可以找到?
回复
yue8388102
2005年08月28日 06:34:20
24楼
不用
回复
wzcwust
2005年08月28日 11:36:39
25楼
质监是不是闲着没事?这本身属于技术问题,不应该他们提,其次螺旋消音排水管本身具有消能作用,完全符合设计要求,所以没有必要理会他们.
回复
lds0215
2007年12月28日 12:49:40
26楼
请问,普通UPVC管是需要消能在哪本规范上面可以找到?
回复
wenfengdong
2009年02月16日 09:42:40
27楼
:handshake 11层螺旋消音管改为普通PVC管要不要加乙字消能管?