关于高层排烟
lingli_piao
2005年08月24日 15:09:15
来自于通风排烟
只看楼主

请问各位暖通大虾,前辈们 一个高层的1000平的大开间办公室,如果可开启外窗的面积不够2%,不能满足自然排烟的要求,可不可以自然排烟和机械排烟配合使用?怎么配合?

请问各位暖通大虾,前辈们 一个高层的1000平的大开间办公室,如果可开启外窗的面积不够2%,不能满足自然排烟的要求,可不可以自然排烟和机械排烟配合使用?怎么配合?
免费打赏
hhbox
2005年08月24日 16:09:52
2楼
同一个防火分区而且大开间房间是不适合同时采用自然和机械的方式.按300平米左右划分防烟分区,按最大防烟分区x120m3/h,采用机械排烟.
回复
lingli_piao
2005年08月24日 17:45:47
3楼
那就是必须机械排烟了?不可以500一个防烟分区吗?
回复
hhbox
2005年08月24日 19:29:36
4楼
可以的!:)
主要是考虑风管高度对吊顶高度的影响.500平米的划分对商场更好用些.
回复
nky6666
2005年08月25日 08:32:49
5楼
要设机械排烟
回复
lingli_piao
2005年08月26日 09:55:30
6楼
还是有点不明白啊 斑竹或哪位高人可以msn 或qq的?急啊 工地上要着火了 :(
回复
zys0000
2005年08月27日 09:57:20
7楼
楼上已经说得很清楚了。工地上要着火,请多备一些砂土、水、灭火器。
回复
zbl_19820615
2005年08月29日 11:38:53
8楼
肯定的机械排烟,(不能和自然排烟合用),还的进行补风.具体通风手册上有详细的介绍.
回复
lingli_piao
2005年08月29日 11:45:17
9楼
问过消防局了 1000平方设一个防烟分区即可 补风就不用了 保证排烟口位置即可 谢谢斑竹及热心的TX
回复
spr2004
2005年08月31日 13:36:19
10楼
防烟分区不是500平面么,怎么是 1000平面了
回复
hhbox
2005年09月01日 09:55:42
11楼
规范是“不宜”,1000平米控制会简单些,风管截面会稍大些!
回复

相关推荐

APP内打开