谁见过这种做法的柱底没有?
fjons
fjons Lv.3
2010年05月01日 18:31:25
来自于工地图片
只看楼主

这是一个食堂的钢结构单厂,这种做法的剪力键,谁同见过?同时短柱也是偏心的.螺栓也没有垫块,大家看看这样可行吗?[ 本帖最后由 fjons 于 2010-7-3 23:18 编辑 ]

这是一个食堂的钢结构单厂,这种做法的剪力键,谁同见过?同时短柱也是偏心的.螺栓也没有垫块,大家看看这样可行吗?

[ 本帖最后由 fjons 于 2010-7-3 23:18 编辑 ]

DSCN2307.JPG


营地食堂.JPG


P5140037.JPG


P5210008.JPG

免费打赏
shifu168
2010年05月02日 10:08:08
2楼
是食堂的话没问题。
回复
hyzhanglianzhong
2010年05月02日 18:35:56
3楼
是临建还是正式建筑?是临建的话没什么可说的,要是正式建筑的话肯定是不合格的。
回复
ghgkm
2010年05月02日 20:28:18
4楼
绝对不行
1.没有设,预留抗剪槽;
2.好象位置也不对,偏了,没有在基础中心位置
回复
xwi
2010年05月02日 21:28:59
5楼
是临建的话就没问题,经常见这样的结构,而且还是没有这么规范的,如果想见规范的,请看 http://bbs.co188.com/content/0_1643986_1.html :victory:
回复
fjons
2010年05月02日 21:50:57
6楼

这是个油田永久营地的食堂!二次灌浆的厚度得超过二百,抗剪键看起来不小,周围又没有纵向钢筋,也没有箍筋,我也不知道是设计的问题,还是现场施工给改了的!所以请大家看看!
回复
liuqilong2003
2010年05月07日 11:12:47
7楼
我们工地的售楼处也会是这样做的
回复
day3up
2010年06月05日 21:59:21
8楼
这种应该是不符合要求的。关于柱子偏心,应该找设计人员校核基础是否满足;抗剪键那儿太高,柱子四周都有锚栓,应该是柱脚刚接的,可以在短柱植钢筋把柱脚全部包裹住。
回复
night803
2010年06月06日 14:08:08
9楼
估计是刚开始哪个地方放线放错了,才傻傻的用移位这样的方法来纠正错误,估计是想埋起来就都看不见的,你们的食堂应该投有柱墩吧。
回复
saturn1982
2010年06月07日 14:16:57
10楼
虽然是食堂,但是施工成这样也暴露出技术和管理上存在的问题。不知道楼主的工地,准备怎么处理这件事情?
回复
d113375743
2010年06月07日 16:53:11
11楼
没见过门式钢架的施工图片
正好学习学习
谢谢
回复

相关推荐