这是一个食堂的钢结构单厂,这种做法的剪力键,谁同见过?同时短柱也是偏心的.螺栓也没有垫块,大家看看这样可行吗?[ 本帖最后由 fjons 于 2010-7-3 23:18 编辑 ]
这是一个食堂的钢结构单厂,这种做法的剪力键,谁同见过?同时短柱也是偏心的.螺栓也没有垫块,大家看看这样可行吗?
[
本帖最后由 fjons 于 2010-7-3 23:18 编辑 ]
2楼
是食堂的话没问题。
回复
3楼
是临建还是正式建筑?是临建的话没什么可说的,要是正式建筑的话肯定是不合格的。
回复
4楼
绝对不行
1.没有设,预留抗剪槽;
2.好象位置也不对,偏了,没有在基础中心位置
回复
5楼
回复
6楼
这是个油田永久营地的食堂!二次灌浆的厚度得超过二百,抗剪键看起来不小,周围又没有纵向钢筋,也没有箍筋,我也不知道是设计的问题,还是现场施工给改了的!所以请大家看看!
回复
7楼
我们工地的售楼处也会是这样做的
回复
8楼
这种应该是不符合要求的。关于柱子偏心,应该找设计人员校核基础是否满足;抗剪键那儿太高,柱子四周都有锚栓,应该是柱脚刚接的,可以在短柱植钢筋把柱脚全部包裹住。
回复
9楼
估计是刚开始哪个地方放线放错了,才傻傻的用移位这样的方法来纠正错误,估计是想埋起来就都看不见的,你们的食堂应该投有柱墩吧。
回复
10楼
虽然是食堂,但是施工成这样也暴露出技术和管理上存在的问题。不知道楼主的工地,准备怎么处理这件事情?
回复
11楼
没见过门式钢架的施工图片
正好学习学习
谢谢
回复