这是一个食堂的钢结构单厂,这种做法的剪力键,谁同见过?同时短柱也是偏心的.螺栓也没有垫块,大家看看这样可行吗?[ 本帖最后由 fjons 于 2010-7-3 23:18 编辑 ]
这是一个食堂的钢结构单厂,这种做法的剪力键,谁同见过?同时短柱也是偏心的.螺栓也没有垫块,大家看看这样可行吗?
[
本帖最后由 fjons 于 2010-7-3 23:18 编辑 ]
12楼
没见过门式钢架的施工图片但是 你的图片看上去很奇怪啊 抗剪键应该是埋置在底板下面的 啊
回复
13楼
是不是还要包1米高混凝土,下面小的那部分不是抗剪健吧,没见过这样做法
回复
14楼
是不是柱加工短了现场再加一节的啊
回复
15楼
没做过钢结构,学习学习一下
回复
16楼
手机看不清楚柱与过渡板是怎么连接的,貌似抗剪键没有设置。另外为什么螺栓布置的那么稀疏,看上去也很细。平面外稳定应该很成问题吧?
回复
17楼
从设计角度看,一般设计的柱脚底板形心和基础短柱形心是相对应的,且二次浇灌层一般30~50mm,而图中留了大概有200mm,相信是施工单位为了施工方便而把二次浇灌留到了剪力槽底部,柱脚没没加垫铁是施工单位的错误,因为依据安装规范,钢结构柱脚为了防止螺栓的破坏,安装时必须要加垫铁的
回复
18楼
今天和设计方面要了施工图,基础是没有偏心,但是小柱是偏心的, 平面图上还有地梁!感觉挺怪的!
回复
19楼
本人认为这是施工事故
回复
20楼
是不是基础没留抗剪槽 就直接留一段没浇混凝土呀,这样是不对的
回复
21楼
不好
回复