这是一个食堂的钢结构单厂,这种做法的剪力键,谁同见过?同时短柱也是偏心的.螺栓也没有垫块,大家看看这样可行吗?[ 本帖最后由 fjons 于 2010-7-3 23:18 编辑 ]

这是一个食堂的钢结构单厂,这种做法的剪力键,谁同见过?同时短柱也是偏心的.螺栓也没有垫块,大家看看这样可行吗?

[ 本帖最后由 fjons 于 2010-7-3 23:18 编辑 ]

DSCN2307.JPG


营地食堂.JPG


P5140037.JPG


P5210008.JPG

免费打赏
wdp0113035
2010年11月18日 15:56:53
22楼
个人认为抗剪键还是放在混凝土中,便于发挥高强螺栓的作用
回复
sejiyuan
2010年11月19日 11:56:33
23楼
荷载合力作用点不偏心就行了。
回复
cszntd
2010年11月19日 14:51:55
24楼
我觉得,应该是基础防线没和钢架对上!一开始的设计肯定不是这样的,这个应该是处理的措施
关于做法,钢结构的构造一个单位一种做法,不像混凝土结构那么统一,这种做法,应该是先浇混凝土基础,浇的时候预留抗剪键位置并预埋锚栓,然后把钢柱直接插到基础预留抗剪槽里,然后拧锚栓浇上面的混凝土。锚栓那没垫块我是见过的,应该没有问题
回复
zyj_19890923
2010年11月25日 20:52:09
25楼
有待进一步改进啊
回复
kayllen
2010年11月26日 16:42:42
26楼
这也太夸张了吧,抗剪槽都没留,就是2次灌浆料也着不住啊,那材料够贵的。是成都吗哪儿的,就是这种,安装钢柱和短柱距离太高,某天一阵大风,排架倒了一大片。