现有一台特灵RTHB-450报低冷媒故障:现在开机只要冷却水进水低于26度则一开机蒸发温度就会在一分钟左右变为负压而停机而冷却水进水高于28以上时则一切正常,请问这一般是什么原因造成的?谢谢![ 本帖最后由 lcc88.happy 于 2010-5-5 22:37 编辑 ]
现有一台特灵RTHB-450报低冷媒故障:现在开机只要冷却水进水低于26度则一开机蒸发温度就会在一分钟左右变为负压而停机而冷却水进水高于28以上时则一切正常,请问这一般是什么原因造成的?谢谢!
[
本帖最后由 lcc88.happy 于 2010-5-5 22:37 编辑 ]
2楼
现在天热了,情况好多了,但问题还是存在,没人碰到过这种故障吗?
回复
3楼
我给你说几个原因;你注意一下;第一;系统泄漏;制冷剂没有啦;第二;电磁阀;过滤器堵塞啦;第三;就是膨胀阀坏掉啦;第四;就是压缩机过滤器脏堵啦;别的;没什么;你说的就是低压保护;错啦;我负责;需要帮忙;联系我;QQ936201979
回复
4楼
谢谢楼上朋友的解答,你说的这几项基本可以排除,因为冷却水进水高于28度时,机组参数正常,制冷正常,也可能是我开始没表达完整,这情况也就是在早上第一次开机时冷却水进水较低时才出现,我们只要把别的机组开起来,冷却水温提高后后面再开它就没啥问题了
回复
5楼
机组电子膨胀阀的开启度根据排气过热度来进行控制,冷却水温度低,流量过大等都会引起排气过热度的波动,膨胀阀关小,系统循环冷媒量减少,产生低蒸发温度的报警。
回复
6楼
没有见过 少有
回复
7楼
冷却水就是温度低;也不会到负压;因为蒸发温度是一定值的;你可以控制冷却水温呀;让冷却水保持一定的恒温;就可以啦
回复
8楼
补充一下;你也可以使用东北的方法;延时低压;就可以啦
回复
9楼
冬天低水温时都容易这样,先让水循环一段时间再开主机。