TN-S接地系统的配电柜如何引出TN-C系统
前頭山人
2010年04月30日 16:06:50
只看楼主

TN-S接地系统的配电柜如何引出TN-C系统我们的低压配电室设计中,采用的是TN-S系统,在变压器中性点处接地,母排为3*[2*(120*10)]+1*[2*(120*10)],变压器为2000KVA,柜子下方PE排为TMY-120*10,与配电室相邻的厂房是另外一个设计院新设计的,他要求采用TN-C-S系统,我就为难了,这个PEN线从哪里引出呢?我跟他探讨这个问题,提出可否更改接地方式,对方根本不予理会,他认为规范就是这样写的,把N线直接重复接地。

TN-S接地系统的配电柜如何引出TN-C系统
我们的低压配电室设计中,采用的是TN-S系统,在变压器中性点处接地,母排为3*[2*(120*10)]+1*[2*(120*10)],变压器为2000KVA,柜子下方PE排为TMY-120*10,与配电室相邻的厂房是另外一个设计院新设计的,他要求采用TN-C-S系统,我就为难了,这个PEN线从哪里引出呢?我跟他探讨这个问题,提出可否更改接地方式,对方根本不予理会,他认为规范就是这样写的,把N线直接重复接地。
我认为现在的问题是厂房的接地和配电室的接地事实上无法完全独立。那么N线在现场的话接地的话,会造成相当于PE线和N线共同接地的效果。部分N线电流会通过接地流入大地。
如果我按照他的说法,把从配电室引至厂房的所有配电电缆N线全部接地,会不会造成一些问题?配电室的PE线有没有必要引到厂房和厂房的地连接?

[ 本帖最后由 jshxan 于 2010-4-30 20:42 编辑 ]
免费打赏
红苹果
2010年05月01日 19:35:34
12楼
考虑省钱那就TNCS系统得了,母排少2根,开关用3P的,后面出线4芯,造价还降低点了。。。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2010-5-1 19:42 编辑 ]
回复
前頭山人
2010年05月16日 10:43:55
13楼
都在凭经验做,反正审图能过就行。但是我们现场工程师心里直晃悠啊。
回复
前頭山人
2010年05月16日 10:56:21
14楼

我同意你的说法,但是现在是否会引起一些问题。因为地电位实际被改变了,部分N线电流会通过地线,也就是楼上说的杂散电流问题 。比如进线铠装电缆两端接地,会不会因为杂散电流引起电缆发热?本论坛上出现过类似例子。
N线和地线不做等电位连接呢存在的问题是N电位与地电位不一致,相当部分的电器开关分断时仅分断L线,N线有时会轻微麻手或者打火,引起另一种安全隐患(特别是变频器负载较多的情况下)。
这是一个两难的选择,希望大家帮我给出一个结论。我以前的做法是有时连,有时不连,看N线与地线电位差。不规范。

[ 本帖最后由 jshxan 于 2010-5-16 20:42 编辑 ]
回复
飘泊的云
2010年05月16日 12:08:15
15楼
那就不做N线重复接地了。直接过来五根线。N线不重复接地,PE线重复接地就可以了,。
回复
秋石
2010年05月16日 12:21:33
16楼
变电所除相线外的应该是PEN PE排就可解决,但两排要连接。本建筑物如采用TN-S则N线引自PEN排,如果其它建筑物采用TN-C-S,则PEN线引自PEN排。需要注意的是低压主开关和联络开关采用3极。王厚余老先生的书中说的很清楚。
回复
秋石
2010年05月16日 12:26:59
17楼
另外,请楼主注意,你这样的标题表达就未将你的内容表达清楚,会引起误导的。
回复
liruxue001
2010年05月16日 13:42:15
18楼
这个问题实际上很简单,只要N线前端没有漏保,不需要N线实际参与电能计量,就可以在任何地方将N线进行重复接地。
回复
前頭山人
2010年05月16日 20:47:13
19楼

变电所是TN-S系统,低压主开关和联络开关采用4极,N排和PE排独立,没有PEN排。厂房由已有变电所供电,同时由变电所引入N多路电缆,设计选用TN-C—S系统。那么,PEN线又从何而来呢?
回复
sjb1500
2010年05月17日 14:18:34
20楼
支持学习学习
回复
飘泊的云
2010年05月17日 15:23:48
21楼
我说的可能错了,。。。

按设计院说的做就行,从配电室引来3L,N线,不用引PE线了。这里的N线就可以看作是PEN线,在厂房内做重复接地,总等电位联结,。。就是TN-C-S了。。
回复