机床变压器突然烧坏了
wulei178175
2010年04月30日 11:59:18
来自于变压器
只看楼主

我们车间有台7132的平磨,最近出现个怪现象:100KVA,380输入电压,次级36V(机床照明),24V(整流后供DC24V继电器)。24V接整流电路中间有保险,保险没烧坏,机床照明灯从36V牵过去1根线,另一根接机身。以前出现过照明灯不亮,发现机身与变压器公共0V绝缘,于是将变压器0V、机身与地线连接,照明正常。使用了一段时间,一直没出问题,现在变压器突然烧了,换上新的后,使用了1个小时,一切正常,突然又烧了,现在怀疑是不是电网中地线与零线混接烧坏变压器,(公司是三相5线制系统)。希望有哪位大侠指点下,这中间到底是一个什么情况,静候高手!

2010年04月30日 12:25:16
2楼
变压器的0V接线柱不能和机床的机身和地线连接。这样做相当于串接低压灯泡接地短路。这么杂乱,我估计你现场也没用漏电开关。
机床照明电源36V应由变压器36V和0V接线端子供电。24V也是一样的做法。
这电路不像汽车电路,不能够按照“搭铁”那样的方法去做。
回复
lingxuct
2010年04月30日 12:25:54
3楼
变压器的容量(100KVA)写错了,平面磨床应该是500VA吧?电磁吸盘用电大一点。

变压器一次是380V,与电源中性线N无关。

建议更换二次侧的熔丝,检查与变压器二次有关的线路绝缘电阻,检查整流器有无击穿。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-30 12:27 编辑 ]
回复
supermanhe
2010年04月30日 15:37:10
4楼
回复
wulei178175
2010年04月30日 15:55:55
5楼
可以确定整流器没有击穿,如果击穿的话,那机床开机也不会工作正常,是一个100VA的变压器,打错了。电磁吸盘是另外的。还有2楼大侠能否详细点解释下变压器是如何烧坏的,现在有个细节就是机床更换变压器后检查了所有的功能都是正常的,是工作一段时间后突然就烧坏了。公司设备用电还算蛮多的,一个月30W的电费,主要是电机,我猜想,有没可能是其他设备漏电,造成我们的地线带电烧坏变压器?
回复
wulei178175
2010年04月30日 15:59:36
6楼
变压器36V就带一个机床照明40W的,
24V就带2个小型继电器,100VA绝对够了
回复
lingxuct
2010年04月30日 16:54:25
7楼
100VA控制变压器带了多少负载?

用不长时间又会烧是过载现象。
回复
supermanhe
2010年05月01日 17:13:22
8楼
:@
回复
红苹果
2010年05月01日 20:24:50
9楼
:lol

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2010-5-5 09:37 编辑 ]
回复
tongsandy
2010年05月02日 00:33:34
10楼
这种情况来分析,可能性大的变压器的输出部分电路有漏电或负载过重,所造成的成度大。
回复
lingyan16
2010年05月02日 01:31:50
11楼
接线错误,灯应该接变压器的次级两根线,不能只接一根线,变压器次级不应接地,用榔头砸掉后重新接线.