消防水池需要分割开喷淋水池和消火栓水池吗?
lhtdfeng
Lv.4
2010年04月30日 11:39:04
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
如果分开,应该按使用比例分开,还是均分?
如果分开,应该按使用比例分开,还是均分?
免费打赏
shicuifang
2010年05月10日 09:44:58
12楼
合用,规范上只规定体积大的分开两个水池
回复
morning502
2010年05月12日 16:34:41
13楼
没必要,分开也没错
回复
feiyang103
2010年05月12日 17:13:36
14楼
规范没有要求,可以合,也可以分开设置
回复
foreve686
2010年05月14日 11:41:43
15楼
不须要分开 合用就很好了,干嘛要分开呢? 如果一定要分开的话,那就要分别满足喷淋和消火栓的用水量.
回复
runny
2010年05月14日 15:02:48
16楼
首先,没有必要分开设置。
其次,我认为如果分开设置了反而会有问题的。
因为现场发生火灾时的操作,往往不是按照你设计是的考虑来进行的。
不分开的话,还能互相补充呢
回复
renying1009123
2010年05月19日 10:48:32
17楼
不用分开吧
回复
上一页
相关推荐
寒冷地区地面做独立消防水泵房与水池
建筑消防给水
2023-06-05 21:21:18
消防水池“取水井”和“吸水井”的区别有哪些??你知道吗
建筑消防给水
2023-04-17 09:16:36
养老建筑的消防水池体积
建筑消防给水
2023-04-12 11:10:29
两格或两座消防水池现场水位显示需要几个
建筑消防给水
2023-04-03 17:13:58
消防水池内部柱子局部抗浮计算
混凝土结构
2023-03-23 10:12:02
消火栓系统设计要点(一) ——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵
建筑消防给水
2023-03-23 10:07:04
消防水池设置要求及其消防设计审查、验收问题
建筑给排水
2023-03-09 10:14:41
消防水池水质和水量监测与物联网系统构建
建筑消防给水
2023-03-02 09:50:18
首层含消防水池的多层建筑结构建模
混凝土结构
2023-02-24 15:54:34
消防水池容积和消防泵流量怎么选?
建筑消防给水
2023-01-10 14:56:52
消防水池-最低有效水位的确定
建筑消防给水
2022-12-14 10:52:34
消防水池水量计算及消防泵流量选择的问题
建筑消防给水
2022-12-02 14:53:48
两个厂区的消防水池共用问题
建筑消防给水
2022-11-10 16:41:33
消防水池与两路供水 (详解)
建筑消防给水
2022-11-08 13:48:10
新手请教,消防水池的高度和消防泵房的面积该怎么确定?
建筑消防给水
2022-09-16 20:15:56
消防水池的施工计算流程!
建筑施工
2022-08-31 15:46:30
消防水池、水箱是否可利用模块通过总线传输水位信号至消防控制室?
建筑消防给水
2022-08-24 09:58:21
消防泵房重,消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求
建筑消防给水
2022-08-19 11:13:18
消防水池的进水管、溢流管、通气、检修等配套管口的规范规定!
建筑消防给水
2022-08-18 13:10:40
消防水池相关知识点,你知道几个!
建筑消防给水
2022-08-10 13:13:21
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开