33层99m高住宅,剪力墙厚度200mm合适吗?
下沉的鱼
下沉的鱼 Lv.12
2010年04月29日 21:37:37
只看楼主

一高层住宅,33层,层高均为3m,总高99m,纯长肢剪力墙结构(无转换)。7度抗震(0.10g),二类场地,抗震等级二级。除地下室外,剪力墙厚度均为200mm厚,混凝土等级从C45~C30。 采用SATWE计算,周期、位移、层间位移角、层刚比、剪重比、轴压比等计算结果均满足规范要求,标准层混凝土折算厚度310mm/m*m,墙配筋基本都是构造。 想请教高手,此工程墙厚200mm是否合适?此类工程有人做过全是200mm的墙厚吗?

2010年05月06日 10:55:59
12楼
详细看看华森的技术规范,我看他那里说的剪力墙厚度都不大。
回复
setou
2010年05月06日 11:50:38
13楼
学习来的!个人感觉应可以!
回复
结构浪子
2010年05月06日 17:36:42
14楼
首先是你的结构类型布置的是否合理,如果布置的合理的话,高层建筑的六个或者七个比值满足高规要求的话,应该可以。如果建筑方案比较不对称,结构布置的不是太合理的话,估计200mm的墙厚不满足要求,另外没必要都做成长肢剪力墙,只要满足高规的规范,将剪力墙适当加厚,墙长减小,这样总造价也会合适。:handshake
回复
usarmy
2010年05月07日 09:33:28
15楼
若各技术指标能达到,200mm墙厚应该是可以的,
回复
whjsun
2010年05月11日 10:59:06
16楼
过不了的
回复
elre
2010年05月11日 16:39:13
17楼
我是来学习的:)
回复
wzh30000
2010年05月11日 19:38:29
18楼
若各技术指标能达到的话,200mm墙厚应该是可以的,
回复
yuxuan20071218
2010年05月11日 21:35:22
19楼
没有任何问题啊,石家庄这边地上33层地下2层的,从上到下都是200厚的,40的混凝土,剪力墙基本上满布,轴压比都很小
回复
zhangwq8200
2010年05月11日 23:11:47
20楼
轴压比都很小
回复
liangsh6130
2010年05月12日 09:03:23
21楼
应该太薄了吧
回复