33层99m高住宅,剪力墙厚度200mm合适吗?
下沉的鱼
下沉的鱼 Lv.12
2010年04月29日 21:37:37
只看楼主

一高层住宅,33层,层高均为3m,总高99m,纯长肢剪力墙结构(无转换)。7度抗震(0.10g),二类场地,抗震等级二级。除地下室外,剪力墙厚度均为200mm厚,混凝土等级从C45~C30。 采用SATWE计算,周期、位移、层间位移角、层刚比、剪重比、轴压比等计算结果均满足规范要求,标准层混凝土折算厚度310mm/m*m,墙配筋基本都是构造。 想请教高手,此工程墙厚200mm是否合适?此类工程有人做过全是200mm的墙厚吗?

2010年04月29日 22:06:48
2楼
请教一下你C45的混凝土强度200厚的剪力墙轴压比不超?这个我就有点奇怪,除非你到处都是剪力墙,一片连一片,而且连梁都开洞处理
我也做过100m的住宅,也有甲方要求做到C45的强度,但是有些墙都还是做到300、350厚,轴压比才过得去
如果用C55、C60的混凝土强度200厚的剪力墙就可以,只不过墙肢稍微要长一点
建议检查一下荷载,参数,还有一些框架梁跟连梁的配筋是否超筋
不过我一般不赞成做超长肢剪力墙( 墙长大于8m的,还就200mm厚的),因为这样墙容易算过,但是梁就比较难做,超筋很厉害
不知道楼主的情况是不是这样
回复
李小庄
2010年04月30日 08:53:37
3楼
我倒 觉得没有任何问题。
二楼所处地区的设防烈度、加速度是否与一楼不同?轴压比限值可是不一样的。
C45做100m高挺好的啊,从混凝土折算厚度上看,墙也不多,应该算是比较经济了。
回复
alvischan
2010年04月30日 10:44:49
4楼
只要轴压比满足,稳定性满足,各个指标都满足,是可以的。
回复
ppt_1983
2010年04月30日 11:19:03
5楼
我现在手上正在做一个33层,100.5米的,六度区,砼从C40收到C25,地上剪力墙200mm没问题,轴压最高也就不到0.5
回复
fengxjsd
2010年04月30日 11:40:28
6楼
太小了吧,总觉得墙厚要到250~300比较好,特别是底层的墙的稳定性
回复
hongweizz
2010年05月04日 08:33:46
7楼
:call: :call: 首先要强调一个基本概念,墙厚一般情况下是由剪力墙上下端支点的距离决定的,说白了就是由你的层高而定的,这个在高规里面有详细的说明。墙厚一般首先保证的是轴压比(保证基本的承载力),而后是剪力墙的稳定性。但是如果剪力墙的稳定性可以算过的话(高规附录里面有详细说明),也是可以的。:call:
回复
dy48674112
2010年05月04日 10:03:41
8楼
纯剪力墙结构99米的住宅应该是可以的。
回复
doa0001
2010年05月04日 10:16:42
9楼
我上次做的96米(地上30,地下2层),7度抗震(0.10g),二类场地。同样是从上到下200mm。
1.看看高宽比有没有超哦,这个有的时候会不注意哦,虽然不是强规。
2.只要计算数据没有问题,周期,位移,刚度比,轴压比。
3.局部短肢剪力墙的轴压比满足、这个有时候会遗忘哦~
:) 基本就这样了。希望大家一起交流补充
回复
zhouchao200579
2010年05月04日 17:15:03
10楼
注意墙肢短,受力大处的墙体稳定性验算,还有一层也是3米吗?轴压比和其他参数要注意把
回复
gyw1104
2010年05月06日 10:20:04
11楼
见过底下几层200或更厚的,上部160mm的
回复

相关推荐

APP内打开