普通住宅照明线管里怎么穿三根线啊
sarly_sz
sarly_sz Lv.2
2010年04月29日 20:45:36
来自于照明工程
只看楼主

最近看了一套图,设计说明说照明管里穿三根线,以前我记得是两根的,请问各位大师这是怎么回事?

最近看了一套图,设计说明说照明管里穿三根线,以前我记得是两根的,请问各位大师这是怎么回事?
免费打赏
dtl313
2010年04月29日 21:17:56
2楼
加一根地线。
回复
蛋腚
2010年04月30日 08:09:41
3楼
09年开始 I类灯具要加一根PE线
回复
yao2222mc
2010年05月13日 16:04:19
4楼
应该是加了一根地线
回复
renri01
2010年05月13日 16:44:43
5楼
分别是 L N PE 起到接地保护作用
回复
hyibo1981
2010年05月14日 10:04:31
6楼
1类灯具或者2.5米以下灯具加PE线
回复
sx717
2010年05月15日 18:55:35
7楼
2.4米以下需用I类灯具,然后再谈接地.
回复
gdx8785
2010年05月15日 23:03:24
8楼


"2.4米以下需用I类灯具"请说说典出何处?
负0.5米处的水下灯是哪一类?
回复
lazyterry
2010年05月17日 09:49:26
9楼
那是因为现在已经没有0类灯具(易触及外壳和带点体之间依靠基本绝缘)了吧···所以1类灯具都要3根线,当然如果安装高度高过2.25(具体数字记不清了)当然用2芯应该也可以!不过从安全角度考虑,设计时照明(除了SELV外)回路还是用三芯的!实际施工时,户内普通照明也还是有采用2芯的(我见过不少)
回复
hanaying
2010年05月26日 10:26:59
10楼
请教灯具加了PE线,变为管内穿三根线,那灯具到单控开关穿几根线啊
回复
jackyhjie
2010年05月26日 18:42:00
11楼
多谢楼主
回复

相关推荐