基础埋的太深,设置基础拉梁,降低底层框架柱的计算长度,基础拉梁按构造还是按框架梁设置,
基础埋的太深,设置基础拉梁,降低底层框架柱的计算长度,基础拉梁按构造还是按框架梁设置,
2楼
这个要看你的基础拉梁设在什么位置?是基础面还是基础面以上0.00以下?
在基础面的话就构造设置,考虑教大柱子轴力的1/10~1/15作为拉力来计算配筋
如果在基础面以上0.00以下的话建议按框架梁设计,带入模型计算
回复
3楼
我一般是按加标准层的方法,将基础梁建模计算,如果有填充墙,就把墙线荷载加在基础梁上计算。
回复
4楼
基础埋得太深肯定要按框架梁来计算, 在模型中增加一层 此层全开洞,地梁截面尽量与上一层一致,因为此层无楼板,刚度较小。
但是原来的第一层变成了第二层柱子计算长度系数变小 建议保守点人为的改成底层框架的计算长度系数
回复
5楼
我一般是按加标准层的方法,将基础梁建模计算,如果有填充墙,就把墙线荷载加在基础梁上计算。
回复
6楼
学习了
回复
7楼
我同意3楼,一般是按加标准层的方法,将基础梁建模计算,如果有填充墙,就把墙线荷载加在基础梁上计算。
回复
8楼
俺本科毕业,干过2年监理,奉劝不要干监理:
1.大学学的东西大多用不到,民工即可胜任;
2.甲方代表即使错的,也必须听从;
3.行政干预(质监站)太大,监理容易被架空;
4. 监理只不过一摆设而已。
回复
9楼
二楼的说法我很同意,这样符合真实情况
回复
10楼
·······························
回复
11楼
phwxl2688 发表于 2010-5-7 19:35 俺本科毕业,干过2年监理,奉劝不要干监理:1.大学学的东西大多用不到,民工即可胜任;2.甲方代表即使错 …呵呵,现在干嘛呢?
回复