30层的楼能把电表全部装在一层吗?
sad251269486
2010年04月29日 18:02:46
只看楼主

小弟新手上路,做了一个30层的住宅楼,一梯四户,本来是每3层设一个电表,(我们这里都是超表),现在甲方想把电表全部放在一层,或者一层设一部分,二层设一部分.请高手指点,这样做,会不会有电压损失,可行吗?

小弟新手上路,做了一个30层的住宅楼,一梯四户,本来是每3层设一个电表,(我们这里都是超表),现在甲方想把电表全部放在一层,或者一层设一部分,二层设一部分.请高手指点,这样做,会不会有电压损失,可行吗?
免费打赏
arling356
2010年05月04日 16:57:16
12楼
绝缘穿刺线夹确实很方便。
这情况我也遇到过,但是甲方要求,没滴办法。
回复
ctzh
2010年05月04日 17:28:28
13楼
疯子才会这么做
回复
hf125
2010年05月04日 18:16:01
14楼
供电部门要求咋干就咋干(不合理也没办法,他的 杀手锏就是不按他的要求半就不送电)。
回复
wxf_yd
2010年05月04日 18:17:46
15楼
现在设计和供电的确是一对矛盾,设计考虑的是地方的大小和所能放的位置,而供电考虑的是抄表方便与防窃电,其实这些矛盾不是没有办法解决,主要是在设计的时候双方都要参与,如果放在楼下,按电压来说,现在的规定,从变压器出线到居民用户只要不超过250米基本上没有问题,如果按计算来说,看供电出线电压、导线截面大小、每一家的负荷而定,至于说放在楼下,我认为从现在的发展来看,最好能放在地下室专门有一个房间作为电能表的配电间,当然这样有可能开发商又要损失了
回复
wgch64
2010年05月04日 18:35:54
16楼
方便管理,但是所用电线要很多,工作量要很大,顶楼住户的线路损耗较大。
回复
wxf_yd
2010年05月04日 19:34:10
17楼
10mm2铜导线100米电阻,每户A按10KVW计算,7.95V,也就是说达到用电器的电压应该是212V,损失的功率为0.35KW,损失的电量按三十天,每天2小时算应该是21KWH,现在的用容量设计是按每平米0.05KW计算,按这样计算应该低于10KW
回复
yq609365220
2010年05月04日 20:09:15
18楼
:)
回复
a399271080
2010年05月04日 20:21:54
19楼
不合理了,你要把厉害关系都讲出来 如果是为了方便抄表而降电表全做在一层, 那还不干脆做个远程抄表系统好了 而且经济划算 也达到抄表的目的,,,或者干脆用IC卡式的电表,预费制的,免去抄表了,, 其实供电局一个抄表的工资就在 5 6000以上,还要省去抄表的麻烦,,说是抄表 不晓得多轻松,,才狼虎豹的供电局啊,
回复
fhlpps
2010年05月04日 20:23:53
20楼
还是水表、电表、燃气表等统一设个抄表系统吧,具体应以供电部门要求为准
回复
charlie_luo
2010年05月04日 20:52:55
21楼
甲方考虑没有把三种表电表、水表和气表按每户一个厨箱放在屋外,现在有些房屋设计已考虑到了,不然,把表放到屋里,抄表太不方便,现在小区都有物管,所以应该能实行得通,对业主也不会有太多麻烦和多用电现象。
回复