压缩机过载分析
xinxing333888
2010年04月29日 10:19:08
只看楼主

这台压缩机是12HP涡旋用在风冷冷热水机组里面的,这一段时间老是报过载保护故障请各位老师分析一下有那几种原因所造成的?谢谢!

这台压缩机是12HP涡旋用在风冷冷热水机组里面的,这一段时间老是报过载保护故障
请各位老师分析一下有那几种原因所造成的?谢谢!
免费打赏
co936201979
2010年04月29日 12:01:33
2楼
过载保护有几个原因;第一;冷液器效果不好;高压偏高;造成压缩机电流过大;机组保护;第二;制冷剂加过量;高压也会偏高;电流也会过大;造成机组保护;第三;膨胀阀;过滤器;堵塞;造成低压过低;也会保护;第四;系统泄漏制冷剂;低压也会保护;等等吧;需要帮忙;联系我;QQ936201979
回复
老乐
2010年04月29日 14:45:39
3楼
学习中?
回复
randyjay
2010年05月04日 22:45:12
4楼
2樓說的~~~~ 第1與第2 是電流過載.... 第3 跟第4 是低壓開關停機 後2項 不是電流過載
回复
zhoulx1986
2010年05月06日 02:15:14
5楼
高压过高,系统进入空气,测量一下压缩机电流,电压是否在正常范围
回复
lyjmrv
2010年05月07日 12:59:04
6楼
冷凝器脏堵,造成换热量降低,冷凝压力升高,电流增加,机组过载
膨胀阀、过滤器脏堵,制冷剂流量小,冷凝压力升高,电流增加,机组过载
室内蒸发侧水温太高,造成蒸发温度高,从而引起冷凝温度高,压机电流增加,机组过载
回复
yc_zyb
2010年05月07日 22:12:59
7楼
除上诉高见之外,我觉得还应该检查交流接触器的触点是否良好,如果曾经泄露过 还要考虑适当注入冷冻油。
回复
daijianjun520
2010年06月13日 22:04:35
8楼
楼上说的有道理。挺一下。。。。。。。。。。。