挡土墙中,计算的主动土压力是不是根据墙背的不同而不同?
jason.d.163
2010年04月29日 10:16:20
只看楼主

试算中,一开始设墙背为垂直的,墙踵的角度为90度,然后用郎肯主动土压力计算公式计算,竟然达到188.8kN/m,然后算倾覆,不满足,只好把墙往里面转一点角度。然后重新计算,因为墙背不垂直了,所以用库伦公式计算主动土压力。就按照《建筑地基基础设计规范》42页公式算的,然后Ka是按照附录的公式计算的,因为高度大于5米,所以没查表,Ka按公式算。没有黏性,所以C=0;贝塔角也是0。然后算得的主动土压力竟然只有58.4116kN/m,差的太远了吧!我心里面不放心,但又不知道是怎么回事。。。

还有,我现在设的挡土墙形状不是规则的,那重心怎么求?因为涉及到倾覆稳定与抗滑移稳定验算问题
免费打赏
fmhuaszme
2010年04月29日 19:49:33
2楼
朗肯理认算出的土压力值跟实际有一定的误差,偏于保守,采用库伦理论计算的主动土压力产生的误差往往可以接受,通常在2%~10%以内,楼主你是不是计算有误,差得也有点太大,重心的求法一般在材料力学或理论力学里有详解,建议楼主找相关资料看看
回复
inrpgswgj
2011年04月16日 21:43:42
3楼
库伦土压力算出来的是2%~10%左右,可以接受,粘性C的是否考虑会有很大差别
回复

相关推荐