我现在做的一个项目,多栋小高层(18层),大底盘地下室(一层),高层部分的地下室顶板标高为-0.050,大底盘地下室顶板标高为-1.500,如果满足刚度比大于2、180mm板厚等规范要求的话,地下室顶板可以做坎固端吗?记得看过一本书说,这种情况(高差过大)是要采取技术措施才可以做坎固端,那么,要采取哪些技术措施呢?还有,如果可以,做坎固端,那首层层高是从-0.050开始算还是从-1.500开始算起?如果从-1.500开始算起,那-0.050是不是还要算一层还是说一层层高直接算到二层楼板?如果从-0.050开始算起,在算地下室的时候,地下室的层高是算到-1.500还是-0.050呢?
我现在做的一个项目,多栋小高层(18层),大底盘地下室(一层),高层部分的地下室顶板标高为-0.050,大底盘地下室顶板标高为-1.500,如果满足刚度比大于2、180mm板厚等规范要求的话,地下室顶板可以做坎固端吗?记得看过一本书说,这种情况(高差过大)是要采取技术措施才可以做坎固端,那么,要采取哪些技术措施呢?还有,如果可以,做坎固端,那首层层高是从-0.050开始算还是从-1.500开始算起?如果从-1.500开始算起,那-0.050是不是还要算一层还是说一层层高直接算到二层楼板?如果从-0.050开始算起,在算地下室的时候,地下室的层高是算到-1.500还是-0.050呢?
这个项目做的是筏基,因为上部高层有四栋相互离得比较近,沿斜线一字型排开,中间只差两跨,局部有三跨,所以,算筏基时,我是把这四栋高层带上地下室整体算的筏基(也就是说高层在地下室外扩两到三跨的模型,不止是高层之间有两到三跨,高层外侧也外扩两到三跨),这样可以吗?
2楼
?没人答复?
回复
3楼
高层部分的地下室顶板标高为-0.050,大底盘地下室顶板标高为-1.500,如果满足刚度比大于2、180mm板厚等规范要求的话,地下室顶板不可以做嵌固端。楼板不连续,刚度无法传递。
回复
4楼
没问题的,这种大底盘结构作嵌固端很常见,高差你这个算小了,只要高差在梁高范围内就没啥,你的室内外板衔接的梁差不多1m左右,这种嵌固我们一般是从室内标高算起比较方便。如果不嵌固就成多塔了,很容易超限审查,自找麻烦。
回复
5楼
和我做过的工程一样,我是把高差处设成一根梁来考虑,梁高取顶板高差+板厚,就是1450+180=1630,取1700, 外扩两到三跨是可以的,但是还要满足不少于地下室总高的要求
回复
6楼
和我做过的工程一样,我是把高差处设成一根梁来考虑,梁高取顶板高差+板厚,就是1450+180=1630,取1700, 外扩两到三跨是可以的,但是还要满足不少于地下室总高的要求
回复
7楼
不可以做嵌固端,高差太大嘛!不可以做嵌固端,高差太大嘛!不可以做嵌固端,高差太大嘛!
回复
8楼
可以作嵌固
回复
9楼
只要水平地震力有交待嵌固在哪儿都行
反过来说嵌固端必须要能传递水平力
我觉得这种情况把梁做高没问题的
回复
10楼
不可以作嵌固,上海规定高差大于梁高或600就算超限一条,大于1200就是超限了。把高层地下室顶板标高往下降,最好室内外在600以内,这样地下室顶板就可以作为嵌固了。
回复
11楼
学习一下,谢谢了
回复