PT二次侧电压可否用于做控制电源电压?
yzh131421
yzh131421 Lv.4
2005年08月23日 20:26:05
只看楼主

如题: 今天接到一批高压柜,其中一个操作机构要用220V的电源电压! 我问厂家为什么不设计在内部的PT二次来获取这个电源电压,他的回答是: PT二次电压不能用于做控制电源电压!!我有点疑惑!!

如题: 今天接到一批高压柜,其中一个操作机构要用220V的电源电压! 我问厂家为什么不设计在内部的PT二次来获取这个电源电压,他的回答是: PT二次电压不能用于做控制电源电压!!我有点疑惑!!
免费打赏
互感器
2005年08月24日 22:23:06
12楼
才刚有一客户,是小区里的柜子,武汉生产的,用我们的PT,我去看他运行的情况。他将我们的PT二次上接了100/220V的小变压器用 。结果变压器一次对铁芯击穿了,导致我们的PT二次短路 。PT二次短路大家知道后果吧,结果就是我们的PT给爆了。我去看了,帮他找故障,最后发现是中间变压器绝缘问题 。帮他将变压器用环氧树脂处理了,修好了,又买了我们的PT上去,这回就正常了。刚刚用户出问题时,一直怀疑我们的PT有问题 ,他才运行了5分钟,将近6000元就没了。论坛上曾经有同志们讨论过,说为什么市面上没有10/0.22kV的PT,直接用,不接中间变压器不是方便吗。我们也应客户的要求,开发了10/0.22kV的PT,我也就这个问题问过设计院,他们也说不出所以然。我们才和山东一成套厂签了合同,做了一批二次100V、220V的PT,JDZ10-10100V30VA 0.5级220V30VA0.5级。现在可能越来越多厂家知道有这种PT了,所以直接就订这样的了 。
回复
byecar
2005年08月24日 22:45:03
13楼
建议还是直流草组啦,交流操作易受干扰引起误动作,不安全。
回复
gxtr01
2005年08月25日 09:45:30
14楼

没有这么干过,
回复
汤逊
2005年08月25日 11:52:49
15楼
10/0.22的PT有的。我们用过三星互感器以及河南信电的。
回复
lhcxxg
2005年08月25日 16:58:41
16楼
这样做的话,保护用的110V不是用不上PT了吗?PT的用处是为保护仪表提供测量,也可以为仪表提供电源,但是提供控制电源,我感觉还是不安全,对PT和控制回路都不安全。
回复
wysh
2005年08月26日 19:34:11
17楼

呵呵,建议熔心用1A的。
回复
chengyongkft
2005年08月30日 21:03:33
18楼
我正在做一套高压柜,正在考虑这个问题,老板吝啬,我想就用PT上取电源...............
回复
互感器
2005年08月30日 21:17:35
19楼
PT二次电源作为操作电源使用在很多的配电系统中都在使用。主要使用在操作、储能功率不大的设备上,一般是弹簧操作机构,需要考虑的是PT的伏安功率。而计量和保护电压来源于母线PT和计费PT。作为操作电源的PT,根据其一次接线方式不同,二次侧的电压分为55V和100V,通过升压变压器将电压升为380V和220V,直接使用交流电压操作的一般为220V,如果使用直流操作的则将380V或220V的交流电压通过整流为220V直流使用。在电磁操作机构的配电系统中不使用PT作为操作电源,因为其合闸功率和电流很大。
回复
双成
2005年09月01日 00:19:18
20楼

说得真好,不过弹操,在我们这,很少了
回复
anan666
2005年09月05日 23:25:10
21楼
取PT的二次电压作控制电源,就是为了省钱,技术上没问题。我也遇到过,CT8、CT19的机构都用过,只能是弹操。大家想想,业主才几面高压柜,十几万块钱,如果上套直流屏,还要花去十来万,他肯定能省则省了,也不是人人都有钱的。呵呵
回复

相关推荐