如题: 今天接到一批高压柜,其中一个操作机构要用220V的电源电压! 我问厂家为什么不设计在内部的PT二次来获取这个电源电压,他的回答是: PT二次电压不能用于做控制电源电压!!我有点疑惑!!
如题: 今天接到一批高压柜,其中一个操作机构要用220V的电源电压! 我问厂家为什么不设计在内部的PT二次来获取这个电源电压,他的回答是: PT二次电压不能用于做控制电源电压!!我有点疑惑!!
22楼
同意!楼上意见!!我也曾做过!为了使业主少用钱我还用过用低压220V电压的呢!!
回复
23楼
可以的,只要容量够
回复
24楼
PT二次电压是可以用做控制电源电压的,容量要考虑好,同时尽量不要用计量PT做,我公司经常有此方案
回复
25楼
现在有专门的电源电压互感器
回复
26楼
取PT的二次电压作控制电源,就是为了省钱,技术上绝对没问题。
回复
27楼
一般不用
回复
28楼
PT二次电压是可以用做控制电源电压的,但是还是存在多一个故障点,而且稳定性也是个问题,而且,有些场合对测量有干扰
回复
29楼
PT二次电压是可以用做控制电源电压的,但应该设置专用的电源PT.PT的变比为10/0.22 极限容量可达到1000VA,用在高压柜台数少且为弹簧机构的情况还是可以的。这些都是我在工程中做过的。
回复
30楼
可以,我有专做电源PT的厂家资料,QQ 402985160
回复
31楼
严重同意小日本的做法!
原理上建议采用直流屏,应用中由于要考虑成本因素,所以,折个中!
不建议分励电源从PT二次侧引,并且其容量可能不足!
总之,最好采用直流屏!
回复