基础挖深了新的处理方式
chenrenqinzz
2010年04月28日 20:27:38
来自于建筑施工
只看楼主

独立基础其基础被挖深了,如果按图纸那要多打50多公分高的垫层,为了不打那么多垫层现在直接把基础做在挖深的位置,垫层还是打10公分,只是把这个基础柱子做长了。本人想那样的话是可以少打好多垫层,但是基础框架梁下面变成了有出现短柱了,这样做可以吗?各位大侠赐教下[ 本帖最后由 chenrenqinzz 于 2010-4-28 20:36 编辑 ]

独立基础其基础被挖深了,如果按图纸那要多打50多公分高的垫层,为了不打那么多垫层现在直接把基础做在挖深的位置,垫层还是打10公分,只是把这个基础柱子做长了。本人想那样的话是可以少打好多垫层,但是基础框架梁下面变成了有出现短柱了,这样做可以吗?各位大侠赐教下

[ 本帖最后由 chenrenqinzz 于 2010-4-28 20:36 编辑 ]
wangyxjm
2010年04月28日 23:33:36
2楼
可以
1、地梁的作用是将各独基和柱连接为整体协同工作,减小和约束各独基的转动和位移,基础回填后地梁的工作机理和条件也与框架梁柱不同,不能简单的认为其下段柱为短柱,是否可以将其视为刚臂段呢?
2、柱在基础处的计算模型上视为铰,即便作为短柱在剪弯作用下出现柱铰,也并没有背离原假定
3、你要是不放心,可考虑在地梁与柱交接处加腋。
回复
0303100458
2010年04月29日 00:46:29
3楼
我觉得如果仅仅是个别独基挖深了问题不大,而且仅是深了0.5m,如果是所有的基础都挖深了0.5m 的话就要给设计院复核一下柱子配筋,因为计算长度长了,配筋会加大
我想请教二楼,“柱在基础处的计算模型上视为铰”这句话出自何处?莫非你在计算的时候把首层的柱子全部设置为下端铰接?是不是不太妥?
我的理解应该是柱子在基础面应该假定为刚接,只有桩在桩顶承台处可以假定为铰接,这样符合我们一般的计算逻辑
个人愚见,若有不对请指教
回复
shifu168
2010年04月29日 15:39:12
4楼
独立柱基础埋深是按现场实际情况来定而并非仅仅依照图纸,个别独力柱基础在基础内放阶高度就达到50CM,所以这个对受力没多大影响,计算上也不用考虑楼上2位的这些情况。
回复
烨4466
2010年05月08日 10:06:35
5楼
混凝土柱和基础是按铰接计算吗!超深500也已超出规范允许的误差范围,是否要复核还要结合工程实际情况(基础、柱大小)。
回复
bluevista
2010年05月16日 11:28:06
6楼

遇到这种情况,施工内部应该形成处理讨论意见,然后汇报给设计单位。施工再有经验,都是要经过设计给处理意见的!特别是地基基础这方面,责任重大啊!
施工方根据施工经验可以建议设计单位。千万不能“野蛮施工”!
回复
redflagfly
2010年05月16日 12:46:56
7楼
挖深0.5米,一般是级配砂石回填即可。没必要加长柱子。在地基验收记录中写明处理方法,表格下方有设计方签字认可的
回复
wwff04
2010年05月18日 14:33:10
8楼
个别柱子独立基础碰到这种情况,不需要上面朋友说的那么麻烦的。直接回填到指定标高即可,当然需要有设计方确认的。
回复

相关推荐

APP内打开