基础处理如何解决
wrhai
wrhai Lv.5
2010年04月28日 17:12:31
来自于地基基础
只看楼主

本有遇到一个工程:建筑面积约18万方,一层地下室现已打500管桩3125根,其中烂桩261根。按要求做静载试验时,有80%不合格,后期处理方案是,进行响锤复打(每根桩都打一次),直到收锤标准止,完成后再做静载试验,仍有50%的桩不合格,请教个位有什么好的方法处理这批桩!!!

本有遇到一个工程:建筑面积约18万方,一层地下室现已打500管桩3125根,其中烂桩261根。按要求做静载试验时,有80%不合格,
后期处理方案是,进行响锤复打(每根桩都打一次),直到收锤标准止,完成后再做静载试验,仍有50%的桩不合格,请教个位有什么好的方法处理这批桩!!!
免费打赏
nielei_6866166
2010年04月30日 19:59:53
2楼
晕 这样的事情很少见的 收锤标准是什么意思 我也遇到了你这样的现象 但是没有你这么普遍的不合格 我们这里造成这样的原因是因为桩本身的质量达不到要求 设计院给出的意见是补桩 在锤打到 打不下去了收锤 再做小应变
回复

相关推荐