问一个弱弱的问题,有淋浴的卫生间等电位端子箱应不应接PE线
电气人
电气人 Lv.5
2010年04月28日 10:37:29
只看楼主

如题,有淋浴的卫生间的局部等电位端子箱应不应接PE线,我们的总工说不能接,因为怕电流(或是电压?)通过PE线串到等电位端子箱,另外他说TN-c-s系统的PE线和N线是连接的,N线上有电压,那PE线上一定有电压.并且举例说华北标的05D系列图集上的局部等电位联结的做法并没有接PE线.事实确实如此.前几日,听任元会老师的课说局部等电位端子箱一定要接PE线.我回来以后也说服不了总工,而且如果我的图纸接了的话,总工就不给我签字.希望诸位高手讨论一下到底谁说的对啊.:L

如题,有淋浴的卫生间的局部等电位端子箱应不应接PE线,我们的总工说不能接,因为怕电流(或是电压?)通过PE线串到等电位端子箱,另外他说TN-c-s系统的PE线和N线是连接的,N线上有电压,那PE线上一定有电压.并且举例说华北标的05D系列图集上的局部等电位联结的做法并没有接PE线.事实确实如此.前几日,听任元会老师的课说局部等电位端子箱一定要接PE线.我回来以后也说服不了总工,而且如果我的图纸接了的话,总工就不给我签字.希望诸位高手讨论一下到底谁说的对啊.:L

[ 本帖最后由 yshx509 于 2010-4-28 10:39 编辑 ]
免费打赏
电气人
2010年05月02日 09:36:15
12楼
谢谢各位的回答,但是好像没有一个统一的结果。我又听了一下任老师的讲课录音,他当时提到设置局部等电位端子箱是因为《 低压配电设计规范》GB50054-95的4.4.5条,具体见规范。其中提到公式R≤50/Ia。50是安全电压,Ia是故障电流,都好理解。R好像是故障回路接触电压的电阻。他说当建筑的等电位联接不能满足公式要求时,增设LEB,LEB将PE线和基础钢筋联接,从而降低R,使公式满足。因为我的录音质量实在是不好,这些话我理解不了。我不知道是任老师说的有问题,还是我没能理解他的话,希望高手详细解释一下。先谢了。:call: :kiss:

[ 本帖最后由 yshx509 于 2010-5-2 09:37 编辑 ]
回复
秋石
2010年05月02日 19:28:23
13楼

这是对的!在02版国家标准图集《等电位联结》第6页表达的非常清楚。

[ 本帖最后由 秋石 于 2010-5-2 19:29 编辑 ]
回复
jinyadong
2010年05月02日 22:51:40
14楼
回复
pigl
2010年05月02日 23:51:22
15楼
第6页是图说明。第8页有文字说明。
现在I类灯具都有PE线,卫生间灯总是有的吧。02版标图的时候还只要求2.4m以下的灯具带PE。
回复
阁中帝子
2010年05月03日 09:19:18
16楼
应该接卫生间内PE线,卫生间内有插座,那么必有PE线引入,所以应该接入等电位端子上!防止室内出现电位差!
回复
电气人
2010年05月03日 22:29:43
17楼
先谢谢大家的帮助,特别谢谢13#,14#,15#的说明。《05D10》只是完全照搬了《02D501-2等电位联结安装》第16页的图纸,没有加上《02D501-2等电位联结安装》第6、第8页的说明和图示。我认为《02D501-2等电位联结安装》比华北标《05D10》可信度要高。毕竟国家图集的权威性要强于地方图集。况且《05D10》还存在明显的借鉴行为(可惜没借鉴完全)。最后,现在卫生间灯具均带PE线。所以我现在觉得卫生间LEB应该接PE线。大家同意我的观点吗?
回复
秋石
2010年05月04日 00:20:25
18楼

看看此处是否需要采用I类灯具?
回复
dianqipanli
2010年05月04日 05:26:38
19楼
卫生间插座PE线应接局部等电位,以防所用电气设备金属外壳与其他金属管类接地产生电位差。图集也是这样要求的。
回复
电气人
2010年05月04日 09:07:34
20楼
现在只有 I类 II类 III类灯具,没有0类了,.0类灯具是淘汰产品,大家要慎用啊.通常卫生间II类 III类灯具用的极少.
回复
pigl
2010年05月04日 09:32:56
21楼


求教。2区以外也不能用I类灯具吗?
回复