问一个弱弱的问题,有淋浴的卫生间等电位端子箱应不应接PE线
电气人
电气人 Lv.5
2010年04月28日 10:37:29
只看楼主

如题,有淋浴的卫生间的局部等电位端子箱应不应接PE线,我们的总工说不能接,因为怕电流(或是电压?)通过PE线串到等电位端子箱,另外他说TN-c-s系统的PE线和N线是连接的,N线上有电压,那PE线上一定有电压.并且举例说华北标的05D系列图集上的局部等电位联结的做法并没有接PE线.事实确实如此.前几日,听任元会老师的课说局部等电位端子箱一定要接PE线.我回来以后也说服不了总工,而且如果我的图纸接了的话,总工就不给我签字.希望诸位高手讨论一下到底谁说的对啊.:L

如题,有淋浴的卫生间的局部等电位端子箱应不应接PE线,我们的总工说不能接,因为怕电流(或是电压?)通过PE线串到等电位端子箱,另外他说TN-c-s系统的PE线和N线是连接的,N线上有电压,那PE线上一定有电压.并且举例说华北标的05D系列图集上的局部等电位联结的做法并没有接PE线.事实确实如此.前几日,听任元会老师的课说局部等电位端子箱一定要接PE线.我回来以后也说服不了总工,而且如果我的图纸接了的话,总工就不给我签字.希望诸位高手讨论一下到底谁说的对啊.:L

[ 本帖最后由 yshx509 于 2010-4-28 10:39 编辑 ]
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年04月28日 11:07:31
2楼
参考《02D501-2等电位联结安装》
回复
supermanhe
2010年04月29日 17:36:13
3楼
我根据中国建筑标准设计研究所出版等电位连接安装97SD567图集号第八第九关于卫生间等电位连接示例(一)(二)来回答你提出的问题。局部等电位的端子箱LEB接线排不需要引入PE线。LEB接线排与建筑物自然接地体连接在一体,要求LEB到各点的引出线不得小于四铜芯平方。其实你所说的PE线 正如你们总工所说TN-C-S系统中进户电源在进户分界箱时已做了重复接地后分出N线PE线,N线作为正常的单相回路线,而PE线则作为漏电保护。从总体上看你说的PE线和局部等电位LEB其实在进户时已经在一点上啦,何必要再引一根PE线呢?没必要还浪费你说是不?:handshake
回复
mengxianhu988
2010年04月29日 20:59:38
4楼
卫生间等电位,全称应该是卫生间局部等电位,所谓的局部等电位,就是将卫生间内的底板钢筋以及卫生间内的剪力墙钢筋可靠连接,形成的接地体,通过局部等电位箱,再与卫生间内的洁具连接成一体,这就是完整的局部等电位,05D系列图集上没有与PE线连接的图示和说明!
回复
qdtzb
2010年04月30日 11:46:16
5楼
接PE线
回复
电气老孙
2010年04月30日 15:10:01
6楼
局部等电位连结 怎么可能接PE线呢?想不明白,按照我的理解,局部等电位连结,只是把所需要连结的这部分保证他们等电位,这样人体在同时接触到2个地方的时候因为是等电位,所以即使它带有几千V的电压也不会发生触电危险。你如果接入PE线,那不是整条PE线都带有几千V的高压啊………………
回复
蛋腚
2010年04月30日 15:36:36
7楼
淋浴卫生间有插座的话要接PE线,否则不能另外接PE线.
回复
iori_sam
2010年05月01日 09:56:28
8楼
如果卫生间内有PE就要接,如果本没有PE·则不需专门引入PE与LEB连接。
回复
lsyc93
2010年05月01日 10:58:10
9楼

yes
回复
cylbs08
2010年05月01日 22:24:05
10楼
顶7楼的
回复
电气人
2010年05月02日 09:20:58
11楼
《02D501-2等电位联结安装》和《05D10》上的局部等电位联接图纸是完全一样的。估计是《05D10》引用的《02D501-2等电位联结安装》
回复

相关推荐

APP内打开