问一个弱弱的问题,有淋浴的卫生间等电位端子箱应不应接PE线
电气人
电气人 Lv.5
2010年04月28日 10:37:29
只看楼主

如题,有淋浴的卫生间的局部等电位端子箱应不应接PE线,我们的总工说不能接,因为怕电流(或是电压?)通过PE线串到等电位端子箱,另外他说TN-c-s系统的PE线和N线是连接的,N线上有电压,那PE线上一定有电压.并且举例说华北标的05D系列图集上的局部等电位联结的做法并没有接PE线.事实确实如此.前几日,听任元会老师的课说局部等电位端子箱一定要接PE线.我回来以后也说服不了总工,而且如果我的图纸接了的话,总工就不给我签字.希望诸位高手讨论一下到底谁说的对啊.:L

如题,有淋浴的卫生间的局部等电位端子箱应不应接PE线,我们的总工说不能接,因为怕电流(或是电压?)通过PE线串到等电位端子箱,另外他说TN-c-s系统的PE线和N线是连接的,N线上有电压,那PE线上一定有电压.并且举例说华北标的05D系列图集上的局部等电位联结的做法并没有接PE线.事实确实如此.前几日,听任元会老师的课说局部等电位端子箱一定要接PE线.我回来以后也说服不了总工,而且如果我的图纸接了的话,总工就不给我签字.希望诸位高手讨论一下到底谁说的对啊.:L

[ 本帖最后由 yshx509 于 2010-4-28 10:39 编辑 ]
免费打赏
秋石
2010年05月04日 10:42:30
22楼
从GB16895.13来看,3区及以外是可以的。
回复
_citylady1
2010年07月08日 11:34:06
23楼
淋浴卫生间有插座的话要接插座的PE线,否则不能另外接PE线.
回复
a516560393
2014年12月15日 16:37:08
24楼
02D501上图集明确说明:依据卫生间是否有PE线引入来划分,即若卫生间有插座,那么局部等电位联结线上一定需联结插座上的PE干线。若没有则不需要。!
回复
xrzs-c
2014年12月15日 16:50:16
25楼
卫生间区域内引入了PE线,则须接到等电位上,如无,则不应为了接到等电位而专门引入,属没事找事。