户式中央空调,内机和外机可以分开供电吗?
chinashijitan
2010年04月28日 08:49:15
只看楼主

户式中央空调,外机是定频加变频的双压缩主机(三相电),内机是风机盘管(单相电),内机和外机之间只有联络控制线,请问这种形式的空调,室内机和室外机是否可由不同配电箱供电?

户式中央空调,外机是定频加变频的双压缩主机(三相电),内机是风机盘管(单相电),内机和外机之间只有联络控制线,请问这种形式的空调,室内机和室外机是否可由不同配电箱供电?
免费打赏
wuyankun2010
2010年05月06日 09:05:58
22楼
学习
回复
chinashijitan
2010年05月18日 16:27:10
23楼
不一定是住宅,可以是会所。酒吧等中小建筑!
回复
weilmeng
2010年05月18日 21:03:47
24楼
好好的为什么要分开放了
回复
zhangchunjuan516
2010年08月28日 07:33:28
25楼

如果是内机较多的话,那内机需要另外供电吗?
回复
cmx0127
2010年08月28日 12:58:27
26楼
分开供电没问题,我就是这么做的。之前设计过别墅一栋,有很多VRV室外空调主机,我就在空调主机位置做了一个空调室外机配电箱(加起来300kW),室内机全部从室内配电箱处。我咨询过三菱电机的厂家,他们说分开供电没问题,室外机和室内机的连接时通过信号线连接的,开关室内机都会联动室外机开关。
回复
dianhuang
2010年08月28日 13:44:03
27楼
:call:
:call:
回复
z425286480
2010年08月28日 15:38:42
28楼
建议用同一电箱电源
方便控制
回复
ywld419
2010年08月30日 10:42:03
29楼
多回路,累
线路也多
出问题的地方也多
复杂问题也要简单化
回复
zzuzb
2010年08月30日 11:00:09
30楼
我也做个这么一个项目。同样的情况。是一栋别墅。室外机是三相,室内风机盘管是单相得,当时我这这么处理的。从配电箱引一路三相电,供给室外机用电。然后再从配电箱出一路单相电,供风机盘管用电。因为是别墅,是三相电引入,所以就这么做了。不知道对不对。请高手指正。
回复
ccccyq
2010年09月07日 19:54:38
31楼

对,二种情况我都见过