请高手分析10kV-1700kW电机烧毁的原因
lxx297537449
2010年04月27日 20:14:46
只看楼主

一台兰州电机股份有限公司生产的10kV/1700KW电机运行了半年多,4月23日正常停机检修,开机启动时35kV总开关跳闸,经对电机检查发现电机一相接地,拿到厂家拆开后情况如下图,本电机负载是一台德国进口风机,正常使用负荷为1400kW,启动是用热变电阻软启动,启动不频繁是连续流水线生产用.

一台兰州电机股份有限公司生产的10kV/1700KW电机运行了半年多,4月23日正常停机检修,开机启动时35kV总开关跳闸,经对电机检查发现电机一相接地,拿到厂家拆开后情况如下图,本电机负载是一台德国进口风机,正常使用负荷为1400kW,启动是用热变电阻软启动,启动不频繁是连续流水线生产用.

5.JPG


6.JPG


7.JPG


8.JPG


9.JPG


10.JPG


11.JPG


12.JPG


11.JPG


11.JPG


12.JPG


13.JPG


14.JPG


15.JPG

免费打赏
njxlsun
2010年05月08日 12:31:45
22楼
10kv电机控制回路,保护未动?由35kv保护?
回复
lxx297537449
2010年05月08日 21:32:27
23楼
全部开关都断开,包括35kv总开关也跳闸,造成全公司停电.不过其他开关是总开关跳闸欠压后跳闸的.
回复
icerff
2010年05月11日 11:19:32
24楼
对,有时候东西烧了大家反而开心,具体为什么,咱们就不好说了
回复
lxx297537449
2010年05月11日 19:53:27
25楼
电机厂家说这台电机坏的原因是转动惯量太小,以前我没有用过高压电机,对这个参数不清楚,请各位高手解释一下.
回复
z68522
2010年05月12日 09:35:23
26楼
停机检修期间留下了电动机烧毁的隐患。
回复
bcy1985
2010年05月12日 12:55:37
27楼
xuexizhong
回复
许途
2010年05月12日 14:12:21
28楼
11楼说的不错,我就遇到过
回复
lgf860
2010年05月13日 15:30:24
29楼
等待高手回应:handshake
回复
tcchezhong
2010年05月14日 11:11:40
30楼

如果是单相接地,就属正常现象。中性点不接地系统的单相接地故障,应该是报警,所以该电机的保护没有跳闸。
35kv总开关也跳闸,应该是后备保护动作吧。这个延时时间较长。属于启动电流过大,(至少是两相短路电流不大)但没有达到速断整定值。