一台兰州电机股份有限公司生产的10kV/1700KW电机运行了半年多,4月23日正常停机检修,开机启动时35kV总开关跳闸,经对电机检查发现电机一相接地,拿到厂家拆开后情况如下图,本电机负载是一台德国进口风机,正常使用负荷为1400kW,启动是用热变电阻软启动,启动不频繁是连续流水线生产用.
一台兰州电机股份有限公司生产的10kV/1700KW电机运行了半年多,4月23日正常停机检修,开机启动时35kV总开关跳闸,经对电机检查发现电机一相接地,拿到厂家拆开后情况如下图,本电机负载是一台德国进口风机,正常使用负荷为1400kW,启动是用热变电阻软启动,启动不频繁是连续流水线生产用.
22楼
10kv电机控制回路,保护未动?由35kv保护?
回复
23楼
全部开关都断开,包括35kv总开关也跳闸,造成全公司停电.不过其他开关是总开关跳闸欠压后跳闸的.
回复
24楼
对,有时候东西烧了大家反而开心,具体为什么,咱们就不好说了
回复
25楼
电机厂家说这台电机坏的原因是转动惯量太小,以前我没有用过高压电机,对这个参数不清楚,请各位高手解释一下.
回复
26楼
停机检修期间留下了电动机烧毁的隐患。
回复
27楼
xuexizhong
回复
28楼
11楼说的不错,我就遇到过
回复
29楼
等待高手回应:handshake
回复
30楼
如果是单相接地,就属正常现象。中性点不接地系统的单相接地故障,应该是报警,所以该电机的保护没有跳闸。
35kv总开关也跳闸,应该是后备保护动作吧。这个延时时间较长。属于启动电流过大,(至少是两相短路电流不大)但没有达到速断整定值。
回复
31楼