请高手分析10kV-1700kW电机烧毁的原因
lxx297537449
2010年04月27日 20:14:46
只看楼主

一台兰州电机股份有限公司生产的10kV/1700KW电机运行了半年多,4月23日正常停机检修,开机启动时35kV总开关跳闸,经对电机检查发现电机一相接地,拿到厂家拆开后情况如下图,本电机负载是一台德国进口风机,正常使用负荷为1400kW,启动是用热变电阻软启动,启动不频繁是连续流水线生产用.

一台兰州电机股份有限公司生产的10kV/1700KW电机运行了半年多,4月23日正常停机检修,开机启动时35kV总开关跳闸,经对电机检查发现电机一相接地,拿到厂家拆开后情况如下图,本电机负载是一台德国进口风机,正常使用负荷为1400kW,启动是用热变电阻软启动,启动不频繁是连续流水线生产用.

5.JPG


6.JPG


7.JPG


8.JPG


9.JPG


10.JPG


11.JPG


12.JPG


11.JPG


11.JPG


12.JPG


13.JPG


14.JPG


15.JPG

免费打赏
mysky934
2010年05月14日 18:29:31
32楼
估计是检修时没注意,有硬物碰伤了绕组表面,破坏了绕组的绝缘,铜绕组接地了,有强大的短路电流
回复
宁静致远行
2010年05月15日 10:42:20
33楼
:) :) :) :)
回复
davidddq
2010年05月15日 12:19:29
34楼
没玩过高压电机,见识了。
回复
moerdaoga99
2010年05月16日 10:42:07
35楼
电机鼠笼条开焊是造成电机烧毁的主要原因,一般鼠笼条开焊主要是制造缺陷,另电机如启动频繁也可造成,这需要在检修中认真检查,一起本可以避免的事故。
回复
zouys
2010年05月16日 22:38:37
36楼
大功率异步电机,怎么不用同步电机?高速风机启动或运行当中有一种临界转速会产生谐振,这种谐振会使金属出现疲劳甚至断裂。所以设备材料一定要过关,质量是第一的。
回复
zzg596
2016年01月02日 01:12:55
37楼
电机质量问题,导致使用过程中转子笼条开了,刮伤的定子绕组。
回复
tl2550175
2016年01月14日 14:51:02
38楼
moerdaoga99 发表于 2010-5-16 10:42 电机鼠笼条开焊是造成电机烧毁的主要原因,一般鼠笼条开焊主要是制造缺陷,另电机如启动频繁也可造成,这需 …比较同意此观点