一台兰州电机股份有限公司生产的10kV/1700KW电机运行了半年多,4月23日正常停机检修,开机启动时35kV总开关跳闸,经对电机检查发现电机一相接地,拿到厂家拆开后情况如下图,本电机负载是一台德国进口风机,正常使用负荷为1400kW,启动是用热变电阻软启动,启动不频繁是连续流水线生产用.
一台兰州电机股份有限公司生产的10kV/1700KW电机运行了半年多,4月23日正常停机检修,开机启动时35kV总开关跳闸,经对电机检查发现电机一相接地,拿到厂家拆开后情况如下图,本电机负载是一台德国进口风机,正常使用负荷为1400kW,启动是用热变电阻软启动,启动不频繁是连续流水线生产用.
32楼
估计是检修时没注意,有硬物碰伤了绕组表面,破坏了绕组的绝缘,铜绕组接地了,有强大的短路电流
回复
33楼
:) :) :) :)
回复
34楼
没玩过高压电机,见识了。
回复
35楼
电机鼠笼条开焊是造成电机烧毁的主要原因,一般鼠笼条开焊主要是制造缺陷,另电机如启动频繁也可造成,这需要在检修中认真检查,一起本可以避免的事故。
回复
36楼
大功率异步电机,怎么不用同步电机?高速风机启动或运行当中有一种临界转速会产生谐振,这种谐振会使金属出现疲劳甚至断裂。所以设备材料一定要过关,质量是第一的。
回复
37楼
电机质量问题,导致使用过程中转子笼条开了,刮伤的定子绕组。
回复
38楼
moerdaoga99 发表于 2010-5-16 10:42 电机鼠笼条开焊是造成电机烧毁的主要原因,一般鼠笼条开焊主要是制造缺陷,另电机如启动频繁也可造成,这需 …比较同意此观点
回复