启动消防水泵
lltcby
lltcby Lv.2
2005年08月23日 11:52:03
来自于防雷减灾
只看楼主

请问消火栓里的消防水泵启动按钮连接消防水泵的控制钱一共有几条?一台泵,两台泵(一用一备)

请问消火栓里的消防水泵启动按钮连接消防水泵的控制钱一共有几条?一台泵,两台泵(一用一备)
免费打赏
zn28
2005年08月23日 12:54:38
2楼
如只是启泵,一对线(两条或说两芯)就行了
如要返回水泵的运行状态,以给按钮的指示灯,那可再加一对
回复
lltcby
2005年08月23日 15:54:14
3楼

感谢!排风机和卷帘门也是四条(两对)吗?
回复
kaven8899
2005年08月23日 20:35:56
4楼
补充以下:所有消火栓按纽可并联后再连接到水泵控制箱。起泵线必须经变压器转换成低电压后方可进入消火栓箱,同样,反馈指示灯也必须使用安全低电压。
回复
yuan526520
2005年08月26日 12:40:13
5楼
四根,两根启泵,两根启泵指示灯.主备泵间的切换是通过泵的控制柜来实现的.
回复
lltcby
2005年08月26日 15:32:47
6楼
谢谢大家!
回复
李兴龙机电科技
2005年08月27日 16:11:49
7楼
可能厂家不一样,产品类型不一样。
回复
tornado
2005年08月28日 10:05:13
8楼
回复
rphat
2005年08月28日 11:52:22
9楼
铁制消防箱还应再加一根PE线。
回复
tuxinmin
2005年09月02日 15:11:57
10楼
好象按钮的线不是并联 是串联
回复
家辉
2005年09月02日 22:44:53
11楼

两种都可以,各有利弊吧!
回复