只有一层有排水的需设通气管吗
zgw2326@co163
2005年08月23日 11:14:17
只看楼主

某25m厂房在15m标高设有一卫生间(一蹲便,一洗手盆,一拖布池),需要设伸顶通气立管吗?请高手指点!

某25m厂房在15m标高设有一卫生间(一蹲便,一洗手盆,一拖布池),需要设伸顶通气立管吗?
请高手指点!
免费打赏
swqlily
2005年08月23日 11:18:01
2楼
不用设,但是得考虑排气扇
回复
o0o0o0
2005年08月23日 11:41:28
3楼
可用吸气阀!要设通气
回复
zgw2326@co163
2005年08月23日 12:07:32
4楼
假如只有一个大便器,是否可以不设通气管?充水时不影响别的什么啊
回复
xfd831
2005年08月23日 12:18:25
5楼
15m高的地方,我建议你设伸顶通气,你看看无通气立管与高度的排水能力就知道了
回复
xfd831
2005年08月23日 12:23:29
6楼
一个蹲便器,最小的排水流量也有1.5L/s,你看看150的,工作立管大于8米的,也就只有1.4L/s,你如果安装个200的立管,那还不如用100的立管,伸顶通气一下经济多了!
回复
xfd831
2005年08月23日 12:30:27
7楼
吸气阀不能代替立管通气,这个可以见《水规》2003
4.6.8 在建筑物内不得设置吸气阀替代通气管
回复
zenfeng
2005年08月23日 18:03:21
8楼
侧排气
回复
xfd831
2005年08月25日 08:44:03
9楼
楼上,侧排,不太好,因为臭气容易影响楼上的正常工作和生活!
回复
windows
2005年08月25日 09:39:55
10楼
楼上
赞成你的意见
你说的不错
说的有理有据
高手
回复
shirlen
2005年08月25日 13:19:15
11楼
得设伸顶通气,尽量不要用吸气阀。
回复