开关柜中电流互感器的选用
wangshujun1234
2010年04月27日 10:31:54
来自于变压器
只看楼主

电流互感器的型号和变比是由开关柜的什么决定的 举个例子!

电流互感器的型号和变比是由开关柜的什么决定的 举个例子!
免费打赏
whsynge
2010年05月18日 14:50:42
32楼
学习,顶一下:D
回复
tcchezhong
2010年05月18日 15:11:19
33楼
中压(1KV以上)、高压CT的首要参数,也就是第一位要考虑的参数!
是动热稳定性问题!
先按动热稳定性选定了以后,其他参数,才能开始考虑!
回复
poi1956
2010年05月18日 15:17:54
34楼
一般按额定负载电流的1.2~1.4倍电流选取,有理。
回复
taochangchun
2010年05月18日 15:42:35
35楼
主要是按照负荷电流来设计,比如你最大负荷电流为850A,你就要选择1000/5或者1000/1
回复
yang801230
2010年05月18日 17:38:26
36楼
一般按额定负载电流的1.2~1.4倍电流选取,就是电流表的指针工作在65%~85%之间最好!
完全同意四楼的,
回复
twyboy9012
2010年05月18日 17:59:30
37楼
期待高手指点,以为想看看
回复
chjs001
2010年05月18日 19:57:50
38楼

经典
回复
chjs001
2010年05月18日 20:04:08
39楼
学习了啊
回复
caihaifeng90
2010年05月18日 20:21:21
40楼
开关柜和电流互感器的变比是没有关系的,主要看的是所接负载的大小。根据负载乘以1.3左右的系数就可以当做开关柜选用电流互感器的变比。一般计量用的互感器的变比要与实际日平均负载电流相当。这样计量才能准确:)
如果我说错了,请高手指点我下,以上就个人看法
回复
tnt1229
2010年05月18日 21:34:14
41楼
同意8楼,非常正确