22楼
次梁在主梁上点铰是因为让次梁只传递竖向力而不考虑弯矩和扭矩,更符合结构理论,但个人习惯不点铰,看单位要求把
回复
23楼
阳台封口梁应点铰吧。。。
回复
24楼
学习了
回复
25楼
不需要,除非计算结果中主梁抗扭不满足了,那去点一下铰接,但是时间成图的时候,次梁的上部钢筋还是应该适当放大点
回复
26楼
审图的要求不让点了
回复
27楼
跨度较小的梁完全可以点铰,还有要考虑两端支座处的梁的截面大小,及该梁的刚度,能否满足次梁形成固端的支座条件,如果该梁刚度足够大,不应考虑点铰。
回复
28楼
那砌体结构中梁设计时点绞吗
回复
29楼
在PKPM计算中,如果是按主梁输的,那就是按相交点的位移相等来计算的。如果按次梁输入的那就是按两端铰接计算。个人觉得主梁次梁是认为给他定的传力途径,然后采取构造措施来保证它的传递路径符合我们的假设。如果按次梁就是允许他出现裂缝,才能将端节点假想为铰接而承受极小的弯矩
回复
30楼
首先,次梁只能在端支座点铰,连续梁的中间支座不能点。
其次,(个人经验)只有在因次梁造成所搭主梁抗扭计算不够时,才考虑在次梁端点铰,点后主梁算过。
原理是,主梁约束次梁,不让其转动,次梁弯矩传给主梁变成扭矩,主梁才会算不过。若点铰接,允许次梁支座处开裂,主梁扭矩随之减小。
但要注意的是,点了铰接,就要按铰接的计算结果配筋。否则适得其反。
回复
31楼
比如铰接后,次梁支座处只要2根12就够了,主梁无须配抗扭筋。画图时一放大,将次梁支座配2根16。那么次梁无法开裂,主梁扭矩增大,又没有抗扭筋,则主梁偏不安全。
回复