请教变配电室的接地问题
anost
anost Lv.2
2010年04月27日 08:54:56
只看楼主

哪位专家解答一下.变配电室的接地干线是埋在地下还是在地上呢?我看有个施工细则墙边的干线是在地上设的.可是中间的呢.还有变压器中性点接地有什么作用呀,应该用电缆还是扁钢?线径又是怎么选的呢?

哪位专家解答一下.
变配电室的接地干线是埋在地下还是在地上呢?我看有个施工细则墙边的干线是在地上设的.
可是中间的呢.
还有变压器中性点接地有什么作用呀,应该用电缆还是扁钢?线径又是怎么选的呢?
免费打赏
elecpauline
2010年04月27日 10:04:38
2楼
等待 高手回答!谢谢!
回复
zhangweixin68n
2010年04月27日 11:55:44
3楼
通常做法是用镀锌圆刚或扁钢敷设在电缆沟中。
回复
anost
2010年04月28日 08:36:33
4楼
中间的接地干线不在电缆沟内呀。
嗯,刚看到论坛上沿房子周围的干线还真是设在墙上。
但是中间的是不是要挖沟埋在地下呢。
高手帮忙解答一下呀。
回复
anost
2010年04月28日 08:43:17
5楼
我明白N线为什么用电缆了,因为如果不平衡时N线会有电流。
回复
zhp1025
2010年04月28日 08:59:45
6楼
学习
回复
lingxuct
2010年04月28日 12:25:41
7楼
只有在电缆沟内和墙面是明的,其他都在地(面)下。当然,变压器室内可以在变压器安装平面的下面(储油池上面)。
回复
长安臭蛋
2015年04月02日 17:29:04
8楼
学习了哈哈