3匹家用空调外机配30米钛管应该加多少R22
wrl-001
wrl-001 Lv.2
2010年04月26日 22:25:29
只看楼主

3匹家用空调外机配直径25mm壁厚1.2mm长30米的钛管,已加入6Kg的R22,电机电流只有1.9A(额定最大电为6.9A)压力也不够,开机工作电机过热,制热时压缩机端铜管外壁达到80度,钛管入口端约35度,钛出口端与水温相同,请各位大侠指点一下问题出在哪里,如何解决,谢谢。 吴仁林 3967631720

3匹家用空调外机配直径25mm壁厚1.2mm长30米的钛管,已加入6Kg的R22,电机电流只有1.9A(额定最大电为6.9A)压力也不够,开机工作电机过热,制热时压缩机端铜管外壁达到80度,钛管入口端约35度,钛出口端与水温相同,请各位大侠指点一下问题出在哪里,如何解决,谢谢。


吴仁林 3967631720
免费打赏
wrl-001
2010年05月12日 22:34:09
22楼
温控做好了,回油湾我不知如何做请各位老师指教,液体是有水泵搅拌,还有膨胀阀阀也没装也不知如何计算匹配请指教。:victory: :handshake 另外我的盘管是钛的热交换有点少但容积比较大。
回复
wrl-001
2010年07月04日 21:03:19
23楼
各位老师:我把该制冷系统最新进展向大家介绍,请各位看后邦我分析问题,空调外机毛细管也没换成膨胀阀,回油湾也汉做,目前车间内气温接近40度,用该机制冷槽液能潢足要求,也能长时间工作,最大电流4.1A,请问下一步我如何能让该机在冬天里正常制热哪?:Q
回复
adingkgb
2010年07月04日 22:19:45
24楼
楼主的意思我没太明白
是不是把普通家用商用的3P柜式空调到外机,直接连接水热盘管交换器?
不知道你盘管大小是如何确定的.
你最好提供实际的运行参数:外机环境温度,高压,低压 ,外机进出风温度,压缩机回气温度,以及实际的水温。否则缺乏足够数据,我们没办法帮你判断。

从一般的常识上来判断,3P左右的机器,假液6KG多,太多了。


另外,冬天要正常制热,你的水热交换盘管就相当于冷凝器了。要保持冷凝压力,别让冷凝压力太低(关键是不知道你盘管的大小或容积是否配的合适)
回复
en034
2010年07月15日 15:31:27
25楼
3P机,格力的我们做过加管的,从顶层的一写字楼通过天花升向天面的,估计有25米左右长的,主机放天面的,也没有做回油弯的,但天面连接主机处,因管子过长,我们做了一个大圆圈才接到主机的,不知道这是不是无意中形成了一个回油弯的呢?后来试机一切使用正常的,08年安装的了,现在也使用良好的。刚开始使用时,用户还报调闸的,后来经查为用户的插座配线容量小了,后来重新加了一组2.5平方毫米的线后,一直使用正常了。
回复

相关推荐