探讨个有意思的抗震构造措施按几度考虑的问题
下沉的鱼
下沉的鱼 Lv.12
2010年04月26日 18:45:31
只看楼主

7度乙类设防 0.15g 三类场地 抗震构造措施应该按几度考虑?有人说8度 有人说9度 在朱炳寅的 建筑结构设计规范应用图解手册 上说是9度 个人感觉是不对的各位兄弟讨论一下?

7度乙类设防 0.15g 三类场地 抗震构造措施应该按几度考虑?

有人说8度 有人说9度 在朱炳寅的 建筑结构设计规范应用图解手册 上说是9度 个人感觉是不对的

各位兄弟讨论一下?
免费打赏
zhuohaipeng2015
2010年04月27日 00:59:32
2楼
我的理解是设防类别为乙类提高一度,场地类别为三类的7度半地区再提高一度
回复
天柱
2010年04月27日 06:55:00
3楼
计算按8度,构造措施按9度
回复
李小庄
2010年04月27日 09:30:52
4楼
跟房屋高度有关系。本地区地区规定是:以55m为界,55m以上抗震构造措施提高,否则不提高。
回复
risan
2010年05月09日 19:08:48
5楼
0.15gIII类场地,按8度构造,由于乙类建筑再提高一度,故按9度构造,8度地震力计算
回复
冰琰
2010年05月09日 20:31:03
6楼
朱炳寅的是说构造按9度吧
计算按8度就可以了
回复
yu_lin124404
2010年05月10日 13:39:51
7楼
我也搞不清楚这个 那在PKPM地震信息输入的时候,地震输8度 下面的剪力墙和框架按几度查表输入啊
回复
gradam2005
2010年05月10日 18:35:06
8楼
学习了,呵呵
回复
changyx
2010年05月10日 20:02:18
9楼
地震作用按7度0.15,抗震措施按8度(0.2g),如当地超过一定高度,构造措施有提高要求时可提高。
回复
whjsun
2010年05月11日 10:51:39
10楼
8d
回复
cnhull
2010年05月14日 19:22:50
11楼
计算按8度(0.2g)
构造按9度
回复

相关推荐