7度乙类设防 0.15g 三类场地 抗震构造措施应该按几度考虑?有人说8度 有人说9度 在朱炳寅的 建筑结构设计规范应用图解手册 上说是9度 个人感觉是不对的各位兄弟讨论一下?
7度乙类设防 0.15g 三类场地 抗震构造措施应该按几度考虑?
有人说8度 有人说9度 在朱炳寅的 建筑结构设计规范应用图解手册 上说是9度 个人感觉是不对的
各位兄弟讨论一下?
2楼
我的理解是设防类别为乙类提高一度,场地类别为三类的7度半地区再提高一度
回复
3楼
计算按8度,构造措施按9度
回复
4楼
跟房屋高度有关系。本地区地区规定是:以55m为界,55m以上抗震构造措施提高,否则不提高。
回复
5楼
0.15gIII类场地,按8度构造,由于乙类建筑再提高一度,故按9度构造,8度地震力计算
回复
6楼
朱炳寅的是说构造按9度吧
计算按8度就可以了
回复
7楼
我也搞不清楚这个 那在PKPM地震信息输入的时候,地震输8度 下面的剪力墙和框架按几度查表输入啊
回复
8楼
学习了,呵呵
回复
9楼
地震作用按7度0.15,抗震措施按8度(0.2g),如当地超过一定高度,构造措施有提高要求时可提高。
回复
10楼
8d
回复
11楼
计算按8度(0.2g)
构造按9度
回复