各位请教一下:火锅店的通风问题,1000平米的就餐面积,排风机选用多大风量的阿,按多少换起次数来算?请各位大侠指点一下,急!
各位请教一下:火锅店的通风问题,1000平米的就餐面积,排风机选用多大风量的阿,按多少换起次数来算?请各位大侠指点一下,急!
2楼
火锅店的新风是很大的,一般按新风80%
回复
3楼
我与海底捞合作过。
根据海底捞的技术要求,排风要求换气次数为13次/小时,新风量为排风的80%。
回复
4楼
排风最好取换气次数为15次/小时,新风量为排风的80%。
回复
5楼
换气次数不低于5次就可以了,但也没必要那么高,浪费能源。低于5次的话可能会导致房间结露。
回复
6楼
1000平米的就餐面积,排风机选用风量: 建议换气次数 选取5-8次 室内制冷用 空气处理机
回复
7楼
火锅店的火锅的负荷考虑400W/人,其他的照常计算
回复
8楼
:time:
回复
9楼
最起码换气次数得12次以上,新风要大点,80%以上
回复