电动机保护如何配断路器
toastboy
toastboy Lv.2
2010年04月26日 12:11:42
来自于断路器
只看楼主

断路器只能用于交流的请问,电动机保护配断路器,要考虑哪些因素?ABB的样本是这么写的1,电动机类型:鼠笼式、绕线式2,电动机使用类别3,脱扣级别4,电动机功率5,接线图和起动类型6,电动机安装地点的电网故障电流请问各位设计者,平时生活中是怎么设计的,最后举个例子不甚感谢

断路器只能用于交流的
请问,电动机保护配断路器,要考虑哪些因素?
ABB的样本是这么写的
1,电动机类型:鼠笼式、绕线式
2,电动机使用类别
3,脱扣级别
4,电动机功率
5,接线图和起动类型
6,电动机安装地点的电网故障电流
请问各位设计者,平时生活中是怎么设计的,最后举个例子
不甚感谢
免费打赏
一朵花开了
2010年04月26日 16:21:18
2楼
期待高手到来
回复
qiqi19801209
2010年04月26日 17:38:58
3楼
1。绕线式用于重载大转矩
2。电动机使用类别:
AC-1   无感或微感负载、电阻炉
AC-2   绕线式感应电动机的起动、分断
AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断
AC-4   笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
AC-5a   放电灯的通断
AC-5b   白炽灯的通断
AC-6a   变压器的通断
AC-6b   电容器组的通断
AC-7a   家用电器和类似用途的低感负载
AC-7b   家用的电动机负载
AC-8a   具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
AC-8b   具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机

3。脱扣级别:
脱扣等级规定了从冷态开始,对称的三相负载在7.2倍整定电流时间,不同的脱扣等级具有不同的脱扣时间:
CLASS 10A 脱扣时间为2-10S
CLASS 10 脱扣时间为4-10S
CLASS 20 脱扣时间为6-20S
CLASS 30 脱扣时间为9-30S

4。功率: 他能扛多大的麻袋!!!

5。接线图和启动类型:和功率与外部接线有关系

6。我猜您说的是短路电流值;


看看我蒙对了几个!:lol
回复
qweknm
2010年04月26日 21:24:04
4楼
学习了
回复
boss011022
2010年04月26日 21:47:32
5楼
:time:
回复
一丝光芒
2010年04月27日 08:09:03
6楼
:victory:
回复

相关推荐