消防水池同时储存室外消火栓用水量的必要性!?
gtyh
gtyh Lv.3
2005年08月22日 23:48:52
只看楼主

我设计的许多公建项目的消防水池基本都是按照规范在消防水池中同时储存室内室外消火栓用水量,尽管有许多都没有设施外消火栓(消防车)取水口,也就是说锁储存的室外用水量根本没法用,但一直没有任何人提到这个事,最近在《注册设备师-给排水》教材上到是找到一句话,就是室外消火栓用水可靠可以在消防水池中只储存室内消防用水量,但这又不是规范。我一直没搞懂多层室外消防用水和室内消防用水的关系。请老师们一起教教我。谢

我设计的许多公建项目的消防水池基本都是按照规范在消防水池中同时储存室内室外消火栓用水量,尽管有许多都没有设施外消火栓(消防车)取水口,也就是说锁储存的室外用水量根本没法用,但一直没有任何人提到这个事,最近在《注册设备师-给排水》教材上到是找到一句话,就是室外消火栓用水可靠可以在消防水池中只储存室内消防用水量,但这又不是规范。我一直没搞懂多层室外消防用水和室内消防用水的关系。请老师们一起教教我。谢
免费打赏
su_jing313
2005年09月27日 00:25:09
12楼
我的消防水池在本建筑的地下室,包括室内外消防用水量,那麽如何让消防车取水呢?是把建筑留个取水口吗?还是蛇个管道通到室外啊?可行吗?
回复
rong73112
2006年03月28日 10:33:39
13楼
我也想问12楼的问题,期待高手来解答
回复
张子辉
2006年03月29日 21:11:03
14楼
如果是两路市政供水,没有必要设室外水量,如果是一路则必须设置,因为这时水池可看成另一路供水,这就提高可靠性。
回复
zhaochunwei
2006年10月16日 16:49:15
15楼

真是很现实的问题,最近算水池容积时我还在想要不要在减去补充水量来压缩容积,不过问了下师傅们,都不让啊,呵呵
回复
碧水
2006年10月16日 20:16:56
16楼
反对不管3721,把室外消防用水量计入消防水池容积,一般满足2路进水,压力满足的话,室外消防用水可以由市政压力供给。