请教各位,卷烟厂排风问题
wwj13035066539
2010年04月26日 10:28:25
来自于通风排烟
只看楼主

情况是这样的:1500㎡的一个卷烟厂的厂房,要做排风和新风,请教各位,排风按多少的换气次数呢,新风量如何选取

情况是这样的:1500㎡的一个卷烟厂的厂房,要做排风和新风,请教各位,排风按多少的换气次数呢,新风量如何选取
免费打赏
wwj13035066539
2010年04月26日 10:29:01
2楼
方案很急,谢谢各位了
回复
wwj13035066539
2010年04月26日 11:04:37
3楼
没人做过吗
回复
cnbbzz
2010年04月26日 21:48:15
4楼
卷烟厂的设计,在改革开放前,始终由少数几个工业设计院负责,其温湿度控制有其特殊性,造成一般民用设计院设计人员不了解。

上海卷烟厂有办公楼等民用项目,找我们做,他们的厂房要设计的时候,直接对我们说:你们不会做。
回复
wwj13035066539
2010年04月27日 10:41:13
5楼
额。。。原来这样
回复
blackeye
2010年04月27日 13:40:31
6楼
卷烟厂和烟叶仓库根据功能的不同还分很多种类型,要求很多很细,做设计前一定要把《卷烟厂设计规范》和《烟草及烟草制品仓库设计规范》两本规范(还有一些配套规范)找来,然后对号入座,看你的厂房对应什么温湿度要求。我们这种民用设计院虽然也参加过卷烟厂的投标,但是最后还是被专业院拿走了。我本人做过烟叶仓库的设计,但没有做过厂房的项目。

厂房或仓库首先要看做不做空调。某些地方由于气候的原因(比如云南的烟厂),完全用不着空调。对多数地方的厂房来说,通风和除湿是主要要求,尤其是除湿,因为烟草对湿度的变化极为敏感。简单的进排风有时还不能满足要求,所以可能需要设置空调除湿系统。
回复
tylerfan2004
2010年04月27日 20:06:57
7楼
楼上正解,没做过卷烟厂和烟叶仓库,学习了。:time: