规范中只说明照明干线中不允许用1.5的电线,但不论从哪方面计算单个灯具回路中完全适用,请各位发表意见
规范中只说明照明干线中不允许用1.5的电线,但不论从哪方面计算单个灯具回路中完全适用,请各位发表意见
2楼
规范没有禁止。
回复
3楼
我地处长沙市,经历的几个项目中,因设计很模糊地标明照明回路用2.5的电线,有施工队在单个灯具回路用了1.5的线,结果被质监站的要求返工,并说这是强制性规范,去查有关规范,确实也没有明确写出,我希望得到高人指点
回复
4楼
现在用1.5的很少了,我觉得可以.一个灯,没有多大功率呀,这样还能节约能源.
回复
5楼
监站的要求返工,并说这是强制性规范。
胡扯!
回复
6楼
节约能源 还说强制性条文 让他们找依据吗 看怎么找
回复
7楼
住宅里面的照明最少是2.5,一般规范
其他的最少1.5,一般规范
回复
8楼
住宅里面的照明最少是2.5,一般规范
其他的最少1.5,一般规范
擅自更改材料,应该返工。
回复
9楼
单个灯具不用1.5的电线,那么1.5这个规格就可以取消了...........................
回复
10楼
《住宅设计规范》是强制规范看清楚些
“关于发布国家标准《住宅设计规范》的通知
建标[199 9]76号
根据国家计委《一九九四的工程建设标准定额制订修订计划》(计综合[1994]240号附件九)的要求,建设部会同有关部门共同对《住宅建筑设计规范》GBJ96-86进行了修订,现更名为《住宅设计规范》。经有关部门会审,批准为强制性国家标准,编号为GB50096-1999,自1999年6月1日起实行。原《住宅建筑设计规范》GBJ96-86同时废止。
本标准由建设部负责管理,中国建筑技术研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国建设部
一九九九年三月二十四日”
回复
11楼
《建筑照明设计规范GB50034-2004》的规定是一般规范
回复