本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。 和矿方及变频电机厂家商量后计划采用把变频电机接入电网,直接启动,不使用变频器,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行? 非常感谢!急
本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。
和矿方及变频电机厂家商量后计划采用把变频电机接入电网,直接启动,不使用变频器,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行?
非常感谢!急
32楼
增加降压变压器705V/660V即可,变频器设置完全按照电机参数。
电机直接接750V电网不妥;
变频器选用是否合适,设置是否妥当?
回复
33楼
负载是水泵
最好用变频器启动,不然启动电流太大
电机质量可以,负载不重的话,在770V下可以用的
回复
34楼
不懂,太难了
回复
35楼
:victory:
回复
36楼
实际电压太高了,运行有点危险。建议还是要降低系统电压。
回复
37楼
1、在电压波动大的情况下,采用电机直接运行有可能造成电压的更大波动,影响其他设备的运行,尤其是电机功率比较大时。
2、你可以查一下变频器的有关说明,一般情况下变频器的过电压报警值是可以调整设定的。可以修改过电压报警值。
3、电压波动大,一般都是线路空载或轻载时电压较高。有负载或负载较大时,电压会基本正常。
以上供您参考。欢迎互相交流!
回复
38楼
可以用,没问题我用过
回复
39楼
用变压器降电压
回复
40楼
用应当没有问题,没有大的影响。
回复
41楼
主要还是应该参考设备厂家的意思
回复