本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。 和矿方及变频电机厂家商量后计划采用把变频电机接入电网,直接启动,不使用变频器,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行? 非常感谢!急
本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。
和矿方及变频电机厂家商量后计划采用把变频电机接入电网,直接启动,不使用变频器,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行?
非常感谢!急
42楼
可以运行的,就是对寿命有影响
回复
43楼
做一台自耦变压器不就搞定了
回复
44楼
学习中
回复
45楼
电压太高,电动机使用寿命大受影响,并且容易烧毁啊!
加装个调压的变压器
回复
46楼
似乎用个三相稳压器也可以啊,不贵的.
回复
47楼
做一台变压器
回复
48楼
:victory:
回复
49楼
电网电压没法调,还是要想办法降低电压才行
回复
50楼
个人认为要解决电网电压问题。
回复
51楼
你得看看你电机允许的电压范围,正常是可以直接启动的。但是要计算好你的启动电流,做好保护工作。
回复