一个技术难题!急!
cumtzc
cumtzc Lv.2
2010年04月25日 21:26:05
只看楼主

本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。 和矿方及变频电机厂家商量后计划采用把变频电机接入电网,直接启动,不使用变频器,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行? 非常感谢!急

本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。
和矿方及变频电机厂家商量后计划采用把变频电机接入电网,直接启动,不使用变频器,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行? 电机铭牌参数21.JPG
非常感谢!急

电机铭牌参数21.JPG

免费打赏
许途
2010年05月12日 14:15:46
42楼
可以运行的,就是对寿命有影响
回复
zhoufeng1983
2010年05月14日 09:46:02
43楼
做一台自耦变压器不就搞定了
回复
songwei812
2010年05月14日 16:23:32
44楼
学习中
回复
mysky934
2010年05月14日 18:18:33
45楼
电压太高,电动机使用寿命大受影响,并且容易烧毁啊!
加装个调压的变压器
回复
maydragonboat
2010年05月14日 20:44:21
46楼
似乎用个三相稳压器也可以啊,不贵的.
回复
davidddq
2010年05月14日 23:08:06
47楼
做一台变压器
回复
ddd8882010
2010年05月15日 11:45:36
48楼
:victory:
回复
我爱吃鸡蛋9527
2010年05月15日 12:32:05
49楼
电网电压没法调,还是要想办法降低电压才行
回复
h-750622
2010年05月23日 10:25:37
50楼

个人认为要解决电网电压问题。
回复
c123-321
2010年06月02日 13:57:34
51楼
你得看看你电机允许的电压范围,正常是可以直接启动的。但是要计算好你的启动电流,做好保护工作。