一个技术难题!急!
cumtzc
cumtzc Lv.2
2010年04月25日 21:26:05
只看楼主

本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。 和矿方及变频电机厂家商量后计划采用把变频电机接入电网,直接启动,不使用变频器,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行? 非常感谢!急

本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。
和矿方及变频电机厂家商量后计划采用把变频电机接入电网,直接启动,不使用变频器,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行? 电机铭牌参数21.JPG
非常感谢!急

电机铭牌参数21.JPG

免费打赏
hero_2008
2010年04月27日 10:25:37
12楼
如果不采用变频器的话,现场设备在使用过程中还有没有调速这方面的要求呢?
电压严重超过电动机的额定电压,不利于电动机的运行,影响其寿命周期。
解决之道还是在于解决矛盾的根源。:handshake
回复
chenkaidongchen
2010年04月28日 15:13:04
13楼
矿上一般要的是效益,选定合理方案,花钱都无所谓。
回复
confidence_2007
2010年04月29日 09:24:34
14楼
其实矿上电压高无非有几种情况:1、变压器的变比调整的不合适,改变变压器的变比;2、无功补偿的方式不对,将他们的定补改为自动补偿;3、高压电网送电电压较高;4、矿上不同时段的末端用电负荷变化大。

如果是前面的几点的话,可以和矿上交涉一下,毕竟他们的大部分电气设备也是在这样的高压下运行,他们想改变这种状态。
回复
confidence_2007
2010年04月29日 09:25:50
15楼
同意你的观点,但是不知道电机的耐压值能否达到。
长时间的这样运行是否会影响电机的寿命?
回复
confidence_2007
2010年04月29日 09:26:37
16楼
我们也是做煤矿上的节能减排工程的,有机会可以好好交流交流,向你多学习一下。
回复
xyjtdyky
2010年04月29日 11:33:11
17楼
变频电机当作普通电机用是完全可以的。其区别在与变频电机有时工作在低转速下,自带的风扇冷却效果不够,而另加冷却电机。
但660V额定电压,工作在750V时,铁芯饱和,铁损将增加很多,铁芯过热。电流较小,铜损减少。如电机设计时较保守,铁芯可能过饱和。此时电流可能反而增大。甚至烧毁电机。况且既然设了变频器就需要调整转数。所以不建议如此使用。
一、可改变变压器的无载分解开关位置降低二次电压。当然如果是有载调压变压器就更好了。
二、如果是非常重要的设备,可增加一台有载调压变压器。
三、如电压无法调整,可与电机厂协商,定做750V电压的电动机。旧电机也可以改成750V的。
供你参考
回复
xyjtdyky
2010年04月29日 12:02:35
18楼
不知道您电动机是多大的?定做一台自耦变压器用不了多少钱,可从根本上解决问题。
回复
cdyuanyunxiang
2010年04月30日 23:07:10
19楼
治标还要治本。建议还是要降低系统电压。
回复
bjwangshupeng
2010年05月01日 13:17:01
20楼
用倒是可以,长期恐怕不行
回复
diangong19833891
2010年05月03日 11:24:25
21楼
你的变频器都保护,你就欺负你的电机不会保护是吧,它虽然不会自己保护,但它是有脾气的,它受不了了就会罢工的.哈哈,还是想办法解决根本吧.
回复