本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。 和矿方及变频电机厂家商量后计划采用把变频电机接入电网,直接启动,不使用变频器,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行? 非常感谢!急
本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。
和矿方及变频电机厂家商量后计划采用把变频电机接入电网,直接启动,不使用变频器,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行?
非常感谢!急
2楼
你为何不利用变压器的分接开关,把电压降低一些呢?用是可以用的,但因为电压高了13.6%,电动机的铁芯损耗要高一些,电动机的铁芯要热一些,但因为电流小一些,绕组的铜损也小一些.估计是可以的.你可试试.
回复
3楼
矿上电压一直波动特别大,这是个大矿,很多电器都是在这种状况下运行。
所以矿上建议直接运行。
我的电机额定功率50KW,实际负载最大功率40KW。现在很矛盾。
心里没底。
回复
4楼
如果在这种高压情况下,是不是换变频器也不行?
回复
5楼
实际电压太高了,运行有点危险啊。
回复
6楼
电压太高,电动机使用寿命大受影响,并且容易烧毁啊!
回复
7楼
看电机质量了,一般的超压这么多还是可以用的,但是建议定制变频器。
回复
8楼
不使用变频器,在电网压力750V左右把变频电机作为普通电机使用是可以正常使用的,这种方案可行,但在开始用时要注意观察,有否异常,如有问题及时处理。
回复
9楼
我也同意采用变压器这个观点!我们为钢铁厂做PLC控制时也是的,现场电压波动大,不能保障PLC的稳定电压,采用变压器提供一个稳定的电压!至于可否将变频电机改作普通电机,你最好咨询一下变频电机厂!
回复
10楼
调整电网电压。
回复
11楼
定制一个变频器就好了啊 !
回复