短肢墙抗震等级提高了,satwe又默认提高一级?
panbing4444
2005年08月22日 15:27:58
只看楼主

请教各位,如题。短肢墙应提高抗震等级,在确定抗震等级时自然取比剪力墙结构高一级,但在satwe中,程序回收索“假墙”,并提高抗震等级一级,这样是否重复?应该是没有重复,但不好理解,欢迎指教啊

请教各位,如题。短肢墙应提高抗震等级,在确定抗震等级时自然取比剪力墙结构高一级,但在satwe中,程序回收索“假墙”,并提高抗震等级一级,这样是否重复?应该是没有重复,但不好理解,欢迎指教啊
免费打赏
huxh501
2005年08月22日 16:15:57
2楼
在结构类型中选择短肢剪力墙结构,整个结构的抗震等级仍填普通剪力墙的抗震等级,在输入时不需人为提高短墙的抗震等级,程序在计算时自动将短墙抗震等级提高一级.
回复
huxh501
2005年08月25日 09:00:02
3楼
3楼的朋友请看《多层及高层结构CAD软件高级应用》这本书,这本书是2004年出版的。你们院强调人为指定是不对的。
回复
panbing4444
2005年08月25日 20:19:28
4楼
如果按普通剪力墙输抗震等级,那计算书中的抗震等级与实际不符合了,要人为改吗?
回复
huxh501
2005年08月26日 08:36:30
5楼

你必须清楚结构的抗震等级和构件的抗震等级之间的关系,构件的抗震等级可以和结构的抗震等级一样,
也可以不一样。短肢剪力墙结构中仅短肢剪力墙这种构件抗震等级提高一级,但整个结构的抗震等级是不变的。
回复
suibing
2005年08月26日 20:11:21
6楼
satwe有关短肢剪力墙的配筋与规范规定不符,希望大家设计时注意
回复
panbing4444
2005年09月09日 21:45:20
7楼
这样就比较清晰了啊,高手就是很简练!!!谢谢,问题还有的,一起发掘
回复
tbs204
2005年09月10日 10:59:44
8楼
不管那个版本,注意看计算书中的抗震等级就不会错了!切记!
一查就明白!不要相信太相信软件会作很多判断,人才是“万能”的!
回复
bambooxp
2005年10月18日 11:02:34
9楼
请教各位,按照《多层及高层结构CAD软件高级应用》的说法,对混有几个短肢剪力墙的剪力墙结构,在satwe建模时,选择结构类型为短肢剪力墙,抗震等级按照剪力墙结构。是否正确?请指正,谢谢
回复
ltf2001
2005年10月23日 10:59:08
10楼
在一般剪力墙结构中混有几个短肢剪力墙并不影响原来结构体系,还是按照一般剪力墙结构进行计算
回复
superstar2202
2005年10月23日 17:34:45
11楼

这位兄弟可以具体的说说么?或则给专篇文章也可以啊!
谢谢了先!
回复

相关推荐