我公司正在使用的发电机
wlei200
wlei200 Lv.2
2005年08月21日 22:14:17
来自于工地图片
只看楼主

我公司正在使用的发电机

我公司正在使用的发电机

1124633643424.jpg

免费打赏
dfdjj
2006年04月07日 13:26:08
22楼
老机组吧,噪音大罢
回复
fasfaco
2006年04月07日 15:29:45
23楼
我估计两台一共150KW左右,全部是国产,而且发电机安装不是很合规范,没见到降躁设施,通风等,保养也一般。
回复
aann1234567
2007年04月23日 20:05:33
24楼
八缸的发电机.旁边两跟管是冷却水循环用的.中间的是排气的.上面的两个是气滤..........我单位以前用的一样,可垃圾了.现在卖废铁了
回复
maoping666
2007年10月16日 16:56:08
25楼
搞这种东东,能学到维修技术,与新机差得太多了
回复
lsg0922
2008年01月13日 10:43:48
26楼
可能时国产老机型了,现在得水冷那有这么接的,水箱呢?通风和排烟,降噪都没有考虑
回复
yan8199
2008年01月14日 11:54:37
27楼
这是我见过最垃圾的发电机安装!
1、排烟管没有弹工喉(软连接),并且不做隔热处理.人员在机房内操作的时候要注意带上烫伤药:),失败!~
2、柴油进回油管不刷黄色油漆,并且没有进、回油路标志.装不装柴油滤清器到问题不大,反正机子耐遭,失败!~~
3、应急照明直接摆在电池充电器上,贵公司连会挂应急照明灯的技术力量都没有吗?失败!~~
4、墙体不做隔音处理!~~失败~~~~
电气输出及控制线路看不到,无法评论.废气处理装置看不到,无法评论.储油装置看不到,无法评论!
回复
buhuitou609
2008年01月14日 22:51:11
28楼
建议送博物馆。
回复
pgt2005
2008年01月15日 11:01:12
29楼
功率多大的?
回复
liruxue001
2008年01月15日 23:40:16
30楼
中间一根是排气的,消音器在哪里呀??
两边的是引出管,接水箱用的吧!
回复
liruxue001
2008年01月15日 23:41:52
31楼

也没有安全隔离网,安全怎么保证!