本人做的正在施工的石化储油罐(2010年6月21日更新)
fjons
fjons Lv.3
2010年04月25日 00:55:49
来自于工地图片
只看楼主

有20000,5000,3000,1000,500立方不等的罐,欢迎大家指正![ 本帖最后由 fjons 于 2010-6-22 02:17 编辑 ]

有20000,5000,3000,1000,500立方不等的罐,欢迎大家指正!

[ 本帖最后由 fjons 于 2010-6-22 02:17 编辑 ]

DSCN1898.JPG


DSCN1899.JPG


DSCN1908.JPG


DSCN1944.JPG


DSCN1961.JPG


DSCN1955.JPG


Antisepsis of tank soleplate.JPG


T-07010 backfill1.JPG


DSCN1893.JPG


DSCN1892.JPG


P3310796.JPG


DSC02077.JPG


DSC02131.JPG


P3310769.JPG


DSCN1946.JPG


SDC10020.JPG


2万罐底板.JPG


DSCN2254.JPG


DSCN1963.JPG


DSCN2419.JPG


DSCN2257.JPG


DSCN2420.JPG


DSCN2392.JPG


DSCN2404.JPG


照片 096.jpg

免费打赏
zouxj123
2010年06月21日 17:30:10
22楼
很好的资料,学习了
回复
zhaopengyu1202
2010年06月22日 16:03:02
23楼
感觉那个立筋(或者叫束筋)那个搭接有点短,应该有50公分的搭接吧,另外绑这个钢筋是怎么绑的,是不是打垫层的时候插一些钢筋棍,把那2米高的立筋绑在那预埋钢筋棍上,然后在把水平筋环筋拉筋放进去,我下个工地也是去做油罐子,感谢楼主发的图片
回复
dyzj123
2010年06月23日 13:18:21
24楼
学习了啊,看到老学到老!
回复
fjons
2010年06月23日 17:21:59
25楼

纵向箍筋是一个封闭的箍筋,这是一个非抗震地区,弯弧段为5d,不存在搭接长度.预制好后,将纵向钢筋穿入箍筋,不与垫层联接,垫层仅为施工绑筋和方便支模用.
水平纵筋为环向受力筋,搭接长度为la=30d(HRB335,ft=1.43MPa.
回复
jiateng00
2010年07月02日 16:56:09
26楼
学习了,谢谢楼主
回复
ghgkm
2010年07月05日 16:47:05
27楼
阴极保护为啥设在罐底?而不设在外面,这样,填料不够的话,还可以补充
回复
yangfengju
2010年07月14日 08:47:56
28楼
设计施工都不错,环梁砂垫层施工也不错,砂垫层压实系数0.97能达到吗?压实系数你们现场还测试吗?
回复
a47856894
2010年09月08日 12:12:32
29楼
你这个做的有点小心
没必要这样
罐很好做
回复
fjons
2013年10月12日 14:23:27
30楼
jinyong_lin 发表于 2010-6-8 15:29 油管的混凝土壁钢筋感觉不够密,水平钢筋也是,壁下端与基础分开浇注,钢筋没有连接上下两部分作用,会不会 …你说的那个不是基础,是基础的垫层,只是为了方便施工用的。这个环墙就是基础,环墙里面是土体,上部的罐体坐在这个五墙上!所以不存在你说的裂缝问题!
回复
fjons
2013年10月12日 14:24:30
31楼
whl9801 发表于 2010-6-15 23:33 请问楼主这是哪个项目的,是四川哪个项目的吗?这不是四川项目,是非洲的项目
回复