我厂计划新造一栋16m*48m四层楼的职工集体宿舍,和一栋相同条件的办公楼,需要安装室内消防栓吗?《建规》上有条文规定吗?哪一条?请明指?急!急!谢谢!
我厂计划新造一栋16m*48m四层楼的职工集体宿舍,和一栋相同条件的办公楼,需要安装室内消防栓吗?《建规》上有条文规定吗?哪一条?请明指?急!急!谢谢!
2楼
按体积计算,如果大于10000立方米就必须设置消火栓
回复
3楼
需要设,宿舍楼体积大于5000立方米,办公楼大于10000立方米,详见低规后面的解释条文。
回复
4楼
宿舍是按体积大于等5000立方米要做消火栓!!理由见三楼,且江苏09年水消防规范也明确规这样规定。
回复
5楼
回复
6楼
需要设置
回复
7楼
建规8.3.1.4超过5层或体积大于10000m³的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑
需设室内消火栓
回复
8楼
回复
9楼
看体积多大定的
回复
10楼
回复
11楼
新规是高度大于15米总面积大于10000方的多层建筑需要做消火栓系统。